下面总结一下固态继电器应用的一些经验。



山东张工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2011年12月13日
发表于:2013-12-20 16:49:39
201楼

学习中。。。。。。。。。

rengwf

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:94
  • 注册:2013年11月06日
发表于:2013-12-22 13:44:09
202楼

技术贴,学习、学习!

 

忠义--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 823回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:2023
  • 注册:2009年5月12日
发表于:2013-12-23 20:28:57
203楼

欧姆龙的可能要1000元,国产的有100元以下的,也有100~200元的。

台湾阳明固态继电器

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2014年1月20日
发表于:2014-01-20 11:35:02
204楼

本公司大陆总代理台湾阳明固态继电器等全系列产品,保证台湾原装本公司以最优惠的价格给您最好的产品。顺祝商祺 李炳国 18037652096

微妙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 65回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2014年4月13日
发表于:2014-04-14 16:14:25
205楼

固态继电器的瞬时接通电流是固态继电器的一个参数,型号定了这个参数也定了;
   电机是三相AC380V的吧?
   “在输入端串接了一个12V继电器,并利用常闭和常开触点来达到两路输入电压的互锁”——这只是一个必须的互锁处理。
   而且这个互锁处理也不是绝对完善:假设在某种情况下从正转立即转换到反转或从反转立即转换到正转(暂且不讨论电机电流的冲击造成跳闸问题),那么继电器动作30ms以内就可以完成,而在30ms以内,就完全可能使几个固态继电器出现短路(都处于接通的状态)。
   如果希望设计完美,最好加上相关控制电路:正反转动作间隔时间必须大于多少秒。如果正反转是由人工控制的,那么也可以不设,直接在操作规程里写明即可。
   “交流电压对输入端的干扰造成的误动作”——是指固态继电器的控制线可能受到其他强电信号的干扰导致固态继电器出现瞬间输出的情况。你这样做确实可以部分避免误动作,但也不能全部。因为干扰是指加在输入控制线上的,控制继电器的线出来到固态继电器的输入还有一段距离,如果在这一段线上加上干扰信号,一样可以使其误动作。

明亮天空

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:142帖 | 5338回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19650
  • 注册:2008年5月15日
发表于:2014-04-14 20:22:37
206楼

没用过,但有所了解。有个疑问,可以用PLC输出点直接驱动固态继电器不?