发表于:2007-01-21 22:15:00
楼主
各位老大请帮忙:
采用的是三菱FX1N系列的PLC的输入信号是外部电源供给。
用接近开关给X1做输入信号,开关还没导通X1已接通。
后查是内部电源的问题。接近开关的 + ,—,分别接外部电源的+,—。输出接X1。用表测量X1和+极有24V电压但是反向的。也就是说X1是+。而+极是负。这个电压是PLC内部电源给的。外部电源的正极接在PLC的公共端上[COM].这样使我的接近开关失效。接近开关是PNP型的。开关没有问题。我查了电路没有问题。请问PLC内部电源可否禁用。