求助:易结晶,高温液位计选型 点击:4910 | 回复:63



453

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 113回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:345
  • 注册:2006年12月29日
发表于:2007-01-11 20:49:00
楼主
我公司使用E+H公司FMU40超声波液位计测量液位,但由于料液黏稠且易结晶温度在75~90度之间.导致液位计频繁报E641,E261等故障.请高手给予选型帮助.
                                             为感!!



万明强

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:122
  • 注册:2007年9月24日
发表于:2008-09-16 09:56:51
41楼
用西门子的雷达,效果还比较好

CTX-SUZ

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1590
  • 注册:2006年7月17日
发表于:2008-09-16 13:06:00
42楼

采用科瑞rechner高性能料位计  专门使用在粘稠物质中.0512-67242858-804

CTX-SUZ

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1590
  • 注册:2006年7月17日
发表于:2008-09-16 13:07:16
43楼
可耐高温250度

漫步的流星

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 650回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:867
  • 注册:2006年12月05日
发表于:2008-09-16 13:31:11
44楼
学习中~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

仪表小工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:138
  • 注册:2008年9月06日
发表于:2008-09-16 21:36:27
45楼

看了这么多 虽然问题已经解决了  但是我想说说我的看法 

不知道大家知道不知道 反吹气液位计

一个气源+一个压力变送器+导压管 导压管通过变送器接到罐顶插入到底进行吹气

原理是 P=rGH  H=P/RG 前提是你的罐要保持常压

我单位硫回收液硫罐用的就是这种液位计  用起来还可以 不用担心结晶 要一个稳定的气源就足够了

liuming212

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:157
  • 注册:2008年9月06日
发表于:2008-09-28 11:13:10
46楼

矛盾什么地方都有,关键看怎么解决

注重哪一方面,就是首选。技术和销售并不矛盾。按照毛主席的话说:主要次要得分清啊!

liuming212

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:157
  • 注册:2008年9月06日
发表于:2008-09-28 11:21:10
47楼
我司(苏州爱华特自动化设备有限公司)代理各种自动化仪器仪表,AO910系列扩散硅压力变送器,投入是液位变送器,AO3051系列压力变送器,PID调节器(有带伺服电机的),操作器,隔离器,安全栅,热电偶热电阻,无纸记录仪,流量计等15个系列产品,有意者可来函来电垂询,发送资料供您选型。
联系人:刘先生
13404247982
0512-65233657
传真:0512-65232287

T.S

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:570
  • 注册:2007年7月20日
发表于:2008-10-07 20:51:49
48楼

回复内容:
对:量子风 关于刘gong:我不是E+H得 呵呵 只是我对物位仪表得使用和市场状况都还算熟悉!我在这里是以能帮助大家和向大家学习为快乐!看到你遇到得问题比较典型就讨论讨论而已。。唉 本来工控谈得是技术 但是现在把商业运作也搅进来了 。。没办法 实际上商业运做上得因素确实也对实际使用有了很大得影响了 内容的回复:



商业运作和技术本来就是一对很有意思的东西

有机会还得多想您请教才是

zwy5919

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2008年12月19日
发表于:2010-04-21 17:28:26
49楼

西安华恒仪表可以解决耐高温 腐蚀 结晶等问题

zwy5919

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2008年12月19日
发表于:2010-04-21 17:29:22
50楼

sbss

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2003年8月31日
发表于:2010-07-19 17:48:49
51楼
超过80度什么样的超声波也不会用

ljwjxh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2004年9月09日
发表于:2010-08-04 15:15:15
52楼
解决这类问题。最好是是用射线式的料位计,解决你所有问题。但是前提是不要对射线担心。我公司使用的都是超低辐射放射源,在射线的另一侧(接受部分)放射性剂量很低了,非常安全。实际上大家在医院照一次X光,做一次钼靶乳腺检测等的剂量率早就超过国家规定的标准了。更高于一年内对我公司低辐射核仪表的接触。如有兴趣,可致电:010-62965670  李先生

jiaoanpeng

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:327帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2010-08-06 10:58:40
53楼
浮球液位计应该可以实现。

Senwi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:570
  • 注册:2007年7月20日
发表于:2010-08-08 17:25:13
54楼

温度这么高,超声波估计不会好用的

if9905420

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:43
  • 注册:2011年6月12日
发表于:2011-06-12 19:54:04
55楼
求助:我想问下,高温200多度,物料易结晶,腐蚀性强,沸腾状,有泡沫。请问如何选择液位计?

怪话二王

  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:138帖 | 6809回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24592
  • 注册:2004年2月03日
发表于:2011-06-12 21:06:20
56楼

 

木有最好,只有更巧

集气式(非接触)真空负压液位计——不怕结晶、不怕高温、不怕沸腾、不怕腐蚀,,,奶奶滴石

怕只怕瓜怂儿,狗眼看星星鸟~~~~~~~~~

 

资料:http://www.sc-sensor.com/uppic/201072817401227499.pdf

13709170262   狸狫怪,,,嘿嘿

.

怪话二王

  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:138帖 | 6809回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24592
  • 注册:2004年2月03日
发表于:2011-06-12 21:14:35
57楼

 

将书读通透,放个P,四两拨千斤,将技术进行到底鸟~~~~~~~~~~~~~~

 

.

仪表工程师21

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2013年9月25日
发表于:2013-09-25 15:33:52
58楼

回复内容:

对: 453  解决了,用的ABB静压液位计,在罐侧面直接开洞用平膜法... 内容的回复!


我们这边的工况和您的情况是一样的,目前也没有找到合适仪表,您能把您们现场的仪表照片给我一张吗?另外说说你们具体是怎么操作的好吗?790530477@qq.com谢谢

土豆之家

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2013年9月23日
发表于:2013-09-25 17:23:56
59楼

回复内容:

对: 仪表工程师21  回复内容:对: 453  解决了,用的ABB静压液位计... 内容的回复!


 您的问题,我们这个超级液位计能给你解决!让您不用再如此烦恼

电话:13720722662

土豆之家

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2013年9月23日
发表于:2013-09-26 10:59:45
60楼

回复内容:

对: if9905420  求助:我想问下,高温200多度,物料易结晶,腐蚀性强,... 内容的回复!


我这又一款外测液位仪表,不受压力温度的影响,非接触介质测量


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师