求助:易结晶,高温液位计选型
点击:
4910
| 回复:
63
453
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 113回
年度积分:0
历史总积分:345
注册:2006年12月29日
发表于:2007-01-11 20:49:00
楼主
我公司使用E+H公司FMU40超声波液位计测量液位,但由于料液黏稠且易结晶温度在75~90度之间.导致液位计频繁报E641,E261等故障.请高手给予选型帮助.
为感!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
哲雨
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 31回
年度积分:0
历史总积分:405
注册:2006年5月17日
发表于:2007-01-12 09:05:00
1楼
不知道您用果远传差压变送器没有?
回复
引用
举报
江之头
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 24回
年度积分:0
历史总积分:70
注册:2004年3月25日
发表于:2007-01-12 10:50:00
2楼
有蒸汽哦?
回复
引用
举报
天天学
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 1344回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2007-01-12 11:39:00
3楼
要采用插入式双法兰远传差压变送器来测量高温粘稠的液位。在传感器的侧面要安装蒸汽冲洗阀,来冲洗传感器的感应头。传感器内部是冲导压油的不受高温影响。
我的言论:邵同志 13063058280
厦门宇电自动化科技有限公司
免费技术热线800 858 0995
http://www.yudian.com/
回复
引用
举报
453
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 113回
年度积分:0
历史总积分:345
注册:2006年12月29日
发表于:2007-01-13 07:36:00
4楼
回复
引用
举报
453
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 113回
年度积分:0
历史总积分:345
注册:2006年12月29日
发表于:2007-01-13 07:40:00
5楼
谢谢天天学!
但,料液中有颗粒会磨损膜片,差压和静压我们都考虑过效果不好.
回复
引用
举报
量子风
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 940回
年度积分:0
历史总积分:1259
注册:2004年6月09日
发表于:2007-01-13 11:28:00
6楼
超声波 温度不能超过80摄氏度
回复
引用
举报
是金子就发光
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 188回
年度积分:0
历史总积分:1670
注册:2005年8月08日
发表于:2007-01-24 09:02:00
7楼
高温\易结晶等介质,确实不好测量液位!我公司也使用E+H公司FMU40超声波液位计测量液位,效果不好!吹入压缩空气可改良一些!!
回复
引用
举报
453
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 113回
年度积分:0
历史总积分:345
注册:2006年12月29日
发表于:2007-01-25 19:30:00
8楼
解决了,用的ABB静压液位计,在罐侧面直接开洞用平膜法兰取压,再配以蒸汽吹扫.
谢个位仁兄了!!
回复
引用
举报
量子风
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 940回
年度积分:0
历史总积分:1259
注册:2004年6月09日
发表于:2007-01-27 20:09:00
9楼
应该用雷达
回复
引用
举报
量子风
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 940回
年度积分:0
历史总积分:1259
注册:2004年6月09日
发表于:2007-01-27 20:11:00
10楼
再说一遍 高于80度别用超声波 而且这个温度要留有余量
回头看看操作说明书
回复
引用
举报
453
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 113回
年度积分:0
历史总积分:345
注册:2006年12月29日
发表于:2007-01-28 19:40:00
11楼
蒸汽从侧面平着吹的,是主要用的高温,其次才是压力的作用.
一般没有啥影响0~20mm的波动.
回复
引用
举报
453
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 113回
年度积分:0
历史总积分:345
注册:2006年12月29日
发表于:2007-01-28 19:41:00
12楼
谢量子风,用过雷达的和超声波的故障率一样高的吓人.
回复
引用
举报
烧成灰的毛
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 120回
年度积分:0
历史总积分:135
注册:2006年4月05日
发表于:2007-01-30 22:34:00
13楼
用静压也可以,不过过一段时间一样会在膜处有黏附,清理会很不方便,有没有想过用雷达,然后在雷达上套一个塑料袋,加大雷达的盲区(虽然雷达没有盲区),这样的话维护俩应该不大,
哼哼,要过两个月才知道分晓
回复
引用
举报
453
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 113回
年度积分:0
历史总积分:345
注册:2006年12月29日
发表于:2007-01-31 19:54:00
14楼
我用了蒸汽吹扫
回复
引用
举报
量子风
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 940回
年度积分:0
历史总积分:1259
注册:2004年6月09日
发表于:2007-02-01 18:14:00
15楼
最近出差了没顾上论坛
刘工:你遇到的雷达和超声波出问题我认为最主要的原因多半是2个:
1是品牌问题 随着时间的变化 现在国内生产雷达物位计的厂家越来越多,而我眼里感觉还靠的住的只有2-3家 很多厂家在利益驱动下 将不成熟的产品夸大销售
2、一些贸易公司 走非正规渠道 销售产品,只管卖 对技术不负责导致一些名牌的产品产生了不好的影响。在咱们论坛上就有这样的人,只会贴些产品参数然后玩命的刷广告,呵呵 1个公司的人 分别冒充卖家和用户来抬自己 我说他们龌龊 他们恨我到现在 哈哈
回复
引用
举报
453
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 113回
年度积分:0
历史总积分:345
注册:2006年12月29日
发表于:2007-02-01 19:54:00
16楼
我用的是E+H的超声波和雷达,我在罐壁平装静压液位计,不需要老是开蒸汽,几天开一下把粘在膜上的物料融化就好了.
回复
引用
举报
453
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 113回
年度积分:0
历史总积分:345
注册:2006年12月29日
发表于:2007-02-01 19:58:00
17楼
还有我是使用单位,我只是讲了需要的液位计类型.公司采购买的ABB公司仪表来使用.
我没有刻意去说E+H的仪表不好只是不适合工况使用.
量子风,你是E+H的吧????
回复
引用
举报
俗世清风
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:36帖 | 781回
年度积分:0
历史总积分:1808
注册:2006年9月12日
发表于:2007-02-02 11:34:00
18楼
长见识了
回复
引用
举报
453
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 113回
年度积分:0
历史总积分:345
注册:2006年12月29日
发表于:2007-02-02 21:46:00
19楼
帅克制造029-85398206 你是干领导的吧,总结起来一套一套的啊!!佩服
回复
引用
举报
烧成灰的毛
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 120回
年度积分:0
历史总积分:135
注册:2006年4月05日
发表于:2007-02-03 00:48:00
20楼
fmu40不存在e261报警,
我估计是e281,那应该是温度sensor不工作的报警,过温了,选型错误,量子风说的可能正是你那边的情况,你的仪表必定是从一些贸易上处获得的。
不是E+H的仪表不适合工况使用,而是不应该用超声波,用压力变送器你今天可能解决问题,不代表明天这个问题不会重新出现,
abb没有能力生产超声波或雷达,如果有也许你就会吹嘘那些东西了。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
我曾经维修过的仪表(十三)——...
[782]
涡街流量计超量程运行有几种...
[1243]
汽包水位差压变送器测量误差...
[1651]
串模干扰,共模干扰的产生及抑...
[1242]
玻璃转子流量计的正确使用步...
[446]
ABB调节阀控制器奇怪问题
[747]
油库定量装车系统:活塞式电液...
[824]
(已结束)工控仪表擂台第十四...
[1729]
光电测距仪的操作方法及使用...
[1297]
电接点压力表的电气符号是什...
[4933]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
3
4
下一页
尾页