求助:易结晶,高温液位计选型 点击:4910 | 回复:63



453

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 113回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:345
  • 注册:2006年12月29日
发表于:2007-01-11 20:49:00
楼主
我公司使用E+H公司FMU40超声波液位计测量液位,但由于料液黏稠且易结晶温度在75~90度之间.导致液位计频繁报E641,E261等故障.请高手给予选型帮助.
                                             为感!!



453

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 113回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:345
  • 注册:2006年12月29日
发表于:2007-02-04 19:31:00
21楼
你可搞错,我又不是ABB的我吹他东西干吗.我当然知道是选型不好,不然我干吗换成静压的,我晕死不要讲废话可好.

量子风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 940回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1259
  • 注册:2004年6月09日
发表于:2007-02-05 09:40:00
22楼
刘gong:我不是E+H得 呵呵 只是我对物位仪表得使用和市场状况都还算熟悉!我在这里是以能帮助大家和向大家学习为快乐!看到你遇到得问题比较典型就讨论讨论而已。。唉 本来工控谈得是技术 但是现在把商业运作也搅进来了 。。没办法 实际上商业运做上得因素确实也对实际使用有了很大得影响了

DCSFF

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 214回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:284
  • 注册:2007年1月29日
发表于:2007-02-05 11:41:00
23楼
我以前用过远传磁翻板液位计测量结晶温度在60度的介质, 我们用了20几个, 效果还不错, 不知道是否对你有帮助, 但一定要做好保温, 否则磁浮子就完蛋了.

行者无疆ooo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2007年3月13日
发表于:2007-03-13 15:03:00
24楼
科隆的雷达物位计可以,不过天线上也是有吹扫装置,跟蒸汽吹扫差不多

bwf2001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:566
  • 注册:2003年8月24日
发表于:2007-03-21 20:24:00
25楼
使用电容式液位计,效果不错,快十年还在用很少有故障

飘来飘去

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2004年8月20日
发表于:2007-03-22 15:05:00
26楼
bwf2001说得对,电容用在这肯定没问题

ydl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:34帖 | 207回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1688
  • 注册:2002年8月26日
发表于:2007-03-22 15:29:00
27楼
应该用雷达液位计,耐高温,不怕蒸汽。

ericmiao

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:168
  • 注册:2003年9月20日
发表于:2007-03-23 08:36:00
28楼
顶一下……—……

longtaitou

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2005年11月21日
发表于:2007-04-09 22:00:00
29楼
双法兰远传差压变送器

庄卫东

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2008年4月12日
发表于:2008-04-12 11:01:56
30楼
求助:我单位废水处理装置上面蒸发器需要测量液位,介质有腐蚀性,易沉淀,有负压,最关键的是介质的密度在不断变化,而且只能是侧装,准确度不需要很高,只要监视大概液位就可以了。现在使用的是双法兰插入式差压式液位计,使用下来看零点容易飘移,且很不准。不知道有没有更好的液位计可以使用?

liuyi5312

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:207
  • 注册:2007年6月18日
发表于:2008-04-12 13:36:21
31楼
不知道对信号的要求怎么样.使用重锤掖位计,对结晶和粘稠等全部免疫.可惜要2--15分钟才能取得一次信号.同时温度可以在200以上.

庄卫东

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2008年4月12日
发表于:2008-04-12 20:22:35
32楼
谢谢帅克仪器,能否提供一台浆液密度计+一台负压压力计测量液位的具体资料,谢谢!

庄卫东

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2008年4月12日
发表于:2008-04-12 20:25:00
33楼
liuyi5312,谢谢你的帮助,哪儿有重锤掖位计的相关详细资料?

ke11111111111

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2005年5月13日
发表于:2008-05-08 15:54:12
34楼

你所说的问题我不清楚,因为我不知你测量的介质是什么?无法给你一个具体的选择,如有相关信息可以同我联系:kecquang@supcon.com

wxinjun

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 229回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-05-09 08:30:17
35楼
我的难题和庄卫东类似.帅克仪器言语有点金庸大侠味道,怪怪的.通话联络后,知其专业知识丰富,为人厚实.重锤,磁翻板,负压压力计

jzhqlhj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75
  • 注册:2008年4月05日
发表于:2008-05-10 10:54:48
36楼

你好

      你不防使用差压液位计,在正负引压管上分别加上带节流空的反吹。反吹介质蒸汽、水、空气等,只要不影响被测介质和生产工艺就可以了。

liuyi5312

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:207
  • 注册:2007年6月18日
发表于:2008-05-14 15:53:21
37楼
回复内容:
对:庄卫东 关于liuyi5312,谢谢你的帮助,哪儿有重锤掖位计的相关详细资料? 内容的回复:


你留个邮箱,我发个资料给你.前面出差了很久,没有时间.

wxinjun

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 229回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-05-15 07:15:00
38楼
请给我一份重锤液位计的相关详细资料.邮箱wxinjun8818@126.com

aric_gong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 93回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:141
  • 注册:2007年3月05日
发表于:2008-08-04 17:05:10
39楼

深圳特安工业技术有限公司是专业从事只能压力变送器研发、生产、销售的高科技企业;

专业致力于电力、石油化工、冶金、造纸、市政、军工、科研、环保等领域的流量控制和检测;

公司生产的EST3051系列产品受到石化行业客户的广泛好评

华东办事处联系方式:021-64397170 15601631152 龚先生

万明强

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:122
  • 注册:2007年9月24日
发表于:2008-09-16 09:53:37
40楼
用西门子的雷达