C63配线问题 点击:969 | 回复:4



XLUYAO007

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 246回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:411
  • 注册:2005年9月29日
发表于:2006-12-28 09:21:00
楼主
梅兰日兰的空开:C63配25或者16的线,那个线径较为合适呢?
甲:配25的线,因为我们机器要求是这样的。
乙:配16的线,因为是铜线,一个平方按照3-4A,足可以了,要是机器要求的话,否则就是换空开,配25的线。
丙:用25的线,一方面是机器要求的,一方面对机器是保护的。


请各位指点一二。给一个看法,支持那种看法。



hhl136

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 138回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:351
  • 注册:2003年7月09日
发表于:2006-12-28 10:00:00
1楼
建议用25的,你的机器是常时间运行吗

XLUYAO007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 246回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:411
  • 注册:2005年9月29日
发表于:2006-12-28 12:40:00
2楼
是的,但是你可以帮我解释解释吗?

gzhty

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2006年6月17日
发表于:2007-01-06 14:41:00
3楼
依据行业规范,配16的线足已.

听雨观雪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:75帖 | 2918回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4435
  • 注册:2004年2月26日
发表于:2007-01-08 08:44:00
4楼
负载是什么?根据负载来定