[color=#FF0000][b]求助[/b][/color]一个大电机星-角起动问题
点击:
341
| 回复:
2
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2006-12-27 19:17:00
楼主
我处有一台Y2355L2-12电机,星-角转换时发出刺耳的啸叫声而且在转换的瞬间其100-250A过载保护器BHQ-S-C立刻报警而使起动停止.
电机电源接触器型号为CJX1-205,星接触器为CJX1-110,角接触器为CJX1-140.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2006-12-27 19:18:00
1楼
回复
引用
举报
刘志斌
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:346帖 | 35827回
年度积分:0
历史总积分:75384
注册:2006年7月30日
发表于:2006-12-27 22:24:00
2楼
1、角接触器为CJX1-140主触头接线错误,进线123,出线123,和电机接线盒内接线柱顺序一致123,123,
2、角接触器闭合时,11、22、33 通 ;