PLC直接和电磁阀连接存在的风险 点击:1233 | 回复:10



李慧亭

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:155
  • 注册:2006年6月27日
发表于:2006-12-17 14:06:00
楼主
一台FB219型羊绒制条机的喂毛斗采用了一些气动电磁阀来控制刹板的动作,电磁阀220V29MA和三菱FX2N PLC是直接连接的。
刚好压缩空气里的水处理净化不够好,烧毁电磁阀的线圈导致PLC的输出点也损坏,所以建议大家最好把PLC的输出点用微型继电器隔离开。



李慧亭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:155
  • 注册:2006年6月27日
发表于:2006-12-17 14:07:00
1楼
说的很有道理

火舞变频

  • 精华:13帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:49帖 | 268回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:355
  • 注册:2005年5月10日
发表于:2007-01-23 17:23:00
2楼
呵呵,那就直接用继电器输出的PLC吧。

wangqing

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:98
  • 注册:2006年12月22日
发表于:2007-03-01 14:42:00
3楼
我做的plc一般都不直接带执行元件,能保护plc

勃龙工控

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:45帖 | 2857回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6383
  • 注册:2004年4月03日
发表于:2008-02-12 10:53:00
4楼
正规的控制系统都是加继电器隔离的。
有些人图省事,那就看看这个教训吧。

xu-shuai

  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:37帖 | 290回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:995
  • 注册:2003年11月07日
发表于:2008-02-12 15:50:00
5楼
用继电器隔离,不会损坏PLC输出点的

xujungege

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 228回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:438
  • 注册:2006年1月10日
发表于:2008-02-13 10:29:00
6楼
好,

xujungege

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 228回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:438
  • 注册:2006年1月10日
发表于:2008-02-13 10:35:00
7楼
我都用带发光管指示灯继电器来隔离,使用和维修都很方便.

caoqitao2007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:171
  • 注册:2007年4月10日
发表于:2008-02-14 12:56:00
8楼
建议很好!

fhagood

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2004年11月14日
发表于:2008-02-22 15:07:00
9楼
这样使用存在很大的风险,我给客户建议或者提供自制的隔离板,小巧,还便于维护,光电偶合,这样可以100%的解决有大电流给PLC输出电造成的损伤。

ERSUO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:271
  • 注册:2004年5月22日
发表于:2008-03-11 14:14:00
10楼
呵呵
大家使用的时候注意了