当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
PLC
>
PLC资料
我要发帖
PLC直接和电磁阀连接存在的风险
点击:
1233
| 回复:
10
李慧亭
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 29回
年度积分:0
历史总积分:155
注册:2006年6月27日
发表于:2006-12-17 14:06:00
楼主
一台FB219型羊绒制条机的喂毛斗采用了一些气动电磁阀来控制刹板的动作,电磁阀220V29MA和三菱FX2N PLC是直接连接的。
刚好压缩空气里的水处理净化不够好,烧毁电磁阀的线圈导致PLC的输出点也损坏,所以建议大家最好把PLC的输出点用微型继电器隔离开。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李慧亭
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 29回
年度积分:0
历史总积分:155
注册:2006年6月27日
发表于:2006-12-17 14:07:00
1楼
说的很有道理
回复
引用
举报
火舞变频
关注
私信
精华:13帖
求助:0帖
帖子:49帖 | 268回
年度积分:0
历史总积分:355
注册:2005年5月10日
发表于:2007-01-23 17:23:00
2楼
呵呵,那就直接用继电器输出的PLC吧。
回复
引用
举报
wangqing
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 18回
年度积分:0
历史总积分:98
注册:2006年12月22日
发表于:2007-03-01 14:42:00
3楼
我做的plc一般都不直接带执行元件,能保护plc
回复
引用
举报
勃龙工控
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:45帖 | 2857回
年度积分:0
历史总积分:6383
注册:2004年4月03日
发表于:2008-02-12 10:53:00
4楼
正规的控制系统都是加继电器隔离的。
有些人图省事,那就看看这个教训吧。
回复
引用
举报
xu-shuai
关注
私信
精华:0帖
求助:7帖
帖子:37帖 | 290回
年度积分:78
历史总积分:995
注册:2003年11月07日
发表于:2008-02-12 15:50:00
5楼
用继电器隔离,不会损坏PLC输出点的
回复
引用
举报
xujungege
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 228回
年度积分:0
历史总积分:438
注册:2006年1月10日
发表于:2008-02-13 10:29:00
6楼
好,
回复
引用
举报
xujungege
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 228回
年度积分:0
历史总积分:438
注册:2006年1月10日
发表于:2008-02-13 10:35:00
7楼
我都用带发光管指示灯继电器来隔离,使用和维修都很方便.
回复
引用
举报
caoqitao2007
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 60回
年度积分:0
历史总积分:171
注册:2007年4月10日
发表于:2008-02-14 12:56:00
8楼
建议很好!
回复
引用
举报
fhagood
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:58
注册:2004年11月14日
发表于:2008-02-22 15:07:00
9楼
这样使用存在很大的风险,我给客户建议或者提供自制的隔离板,小巧,还便于维护,光电偶合,这样可以100%的解决有大电流给PLC输出电造成的损伤。
回复
引用
举报
ERSUO
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:24帖 | 64回
年度积分:0
历史总积分:271
注册:2004年5月22日
发表于:2008-03-11 14:14:00
10楼
呵呵
大家使用的时候注意了
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
S7-300怎样从PLC上传程序到电...
[23406]
ABB控制器BRC300及余链-武汉...
[12778]
PLC继电器输出是否直接驱动接...
[15791]
PLC组成的间歇式转炉的自控系...
[10098]
西门子S7-200 Smart PLC如何...
[10237]
PID温度控制的PLC程序设计
[15938]
PROFACE触摸屏与电脑连接不上...
[8536]
什么是Anybus?
[11369]
结交工控朋友
[10745]
(已结束)工控PLC擂台第21期-...
[18870]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号