求助:vegaflex62料位计测量不正常 点击:1727 | 回复:12



prochi

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:13帖 | 148回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:195
  • 注册:2006年7月17日
发表于:2006-12-12 22:31:00
楼主
各位大虾好:
    我公司的vega导波雷达料位计在最近一段时间里总是发生数据跳变现象,该料位计是用在载氟氧化铝料仓,量程为7米左右,它的信号通过信号隔离器由4-20ma信号转为1-5V信号,送给plc。最近一段时间经常是从2米直接就变为6.86,我量信号隔离器的输出为4.8v正常,可以判定从信号隔离器出去到plc再到上位机是没问题的。测输入却只测到3.55ma的信号,信号隔离器的输入应该是4-20ma范围。我量其他的几个料仓料位也是只测到3.5左右。(其他的这几个料仓料位显示正常) 
    问题1:为什么料位计返回信号只有3.5左右?载氟氧化铝处在电解铝厂房周围,磁场很强。在现场用数字式万用表测量仪表电压信号正常24v,但输出电流信号也是3.5左右。但是用显示面板,显示输出信号就是6.8米所对应的电流大小。我公司用的是vegaflex62,输出信号为4-20ma/hart.缆式的。输出为二线制方式。是因为用万用表测的原因吗? 我不知道4-20/hart 的 hart是干什么用的,难道是说用hart表来测?
    后来,我把信号隔离器拔下再插上后又恢复正常。操作工讲前几天也碰到过此类情况,把现场料位计线拔了再接上就好了,或者是因为料位堆积在缆上,把缆敲一敲就好了。    不过前天又是同样故障现象,我把信号隔离器和现场线都拔的试了,还是不行。
    分析:1.是否是因为料位计长时间使用料位堆积在缆上导致。我们打算明天将料位计拔出,将缆绳上物料清理。
          2.我查看现成仪表,发现里面的接地螺丝上没有接线。是否是因为无接地,强磁场导致信号出现问题呢? 但是这个料位计已经正常使用1年之久了。因此感觉还不是这个问题     
          3.最近我们将这些料位计重新安装了,因为以前的安装不够密封,总是漏水。最近刚刚将它们重新安装了,是不是因为有水顺着留下去,导致料粉粘到缆绳上呢?


总之,这次故障出现的莫名其妙,查了半天,最后找到一块显示面板,显示输出电流为19.XX,也就是说,仪表输出就是将近满量程,因此可能是仪表本身的问题(或者仪表坏了,或者是缆绳上粘料了)。
    请各位大虾帮忙分析分析原因。
    很古怪的故障 ,以前从没碰到过。



prochi

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:13帖 | 148回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:195
  • 注册:2006年7月17日
发表于:2006-12-13 08:44:00
1楼
     还有一个问题,为什么现场料位计线拔了再接上,料位显示就好了呢?

量子风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 940回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1259
  • 注册:2004年6月09日
发表于:2006-12-13 08:46:00
2楼
1、关于VEGA产品我可以完全的帮助你

2、我很关心是谁给你提供的设备,为什么出现了问题不来给你解决呢?

3、VEGA各类型各型号的仪表我使用了近15年,我认为质量相当好。
在铝厂氧化铝测量上应用很多很多很多 很少有问题出现。
你目前遇到了情况我认为有3大可能A、安装上有问题、B 隔离模块有问题;C、确实现场有很特别的情况(其实着条也应该归纳于安装调试问题)

4、你描述的这段话:
最近一段时间经常是从2米直接就变为6.86,(这个是指显示吧)
我量信号隔离器的输出为4.8v正常,可以判定从信号隔离器出去到plc再到上位机是没问题的。测输入却只测到3.55ma的信号,(你输入3.55隔离端子出来4.8V?)信号隔离器的输入应该是4-20ma范围。我量其他的几个料仓料位也是只测到3.5左右

5、这个问题我估计是安装不恰当造成的,回头我给你画个图传给你看1下

6、你说的显示面板 就是PLICSCOM 你可以将仪表断开,直接给个24V电源,然后用PLICSCOM 观察电流输出,最好在看1下实际料位和FX62的情况

7、我立刻会打电话给你


prochi

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:13帖 | 148回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:195
  • 注册:2006年7月17日
发表于:2006-12-13 09:21:00
3楼
    
   “从2米直接就变为6.86”指的是上位机所显示;
   “我量信号隔离器的输出为4.8v正常,可以判定从信号隔离器出去到plc再到上位机是没问题的。测输入却只测到3.55ma的信号”  我用万用表进行串接上测量,就只能量到3.55ma的信号,后来在PLICSCOM显示面板上发现了一个设置:output mode:4-20ma                                           
                    failure mode:〈 3.6ma
    我想是不是表坏了? 不过在其他正常料位计的信号隔离器输入端也是测到3.4左右的电流信号。我不明白是什么原因,难道是因为磁场环境,导致数字式万用表测量失准?
    

prochi

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:13帖 | 148回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:195
  • 注册:2006年7月17日
发表于:2006-12-13 09:24:00
4楼
    谢谢量子风关注

量子风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 940回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1259
  • 注册:2004年6月09日
发表于:2006-12-13 10:19:00
5楼
呵呵先说句闲话----  严格意义的说,判定从信号隔离器出去到plc再到上位机是没问题的方法是:将隔离器输出部分断开 直接在信号线端用标准电流源加4-20mA 看上位机的变化 是否对应。


在其他正常料位计的信号隔离器输入端也是测到3.4左右的电流信号
----你怎么个量法啊 呵呵 

prochi

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:13帖 | 148回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:195
  • 注册:2006年7月17日
发表于:2006-12-13 11:32:00
6楼
    信号隔离器 I:4-20ma  O:1-5V
    plc模块设置上是:1-5V 对应 0-7米,并将其在上位机上显示。
    我将万用表打在电流档,串入电路中测量的。
    

量子风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 940回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1259
  • 注册:2004年6月09日
发表于:2006-12-13 17:53:00
7楼
虽然不是我们销售得 ,但是你们是正规渠道购买得所以 我可以帮助你。。。。 我给你向我单位技术支持部门申请技术服务了 呵呵 初步得 不要钱

史工在这方面比较专业 他和我说也是认为是:你们安装上有些不恰当。

prochi

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:13帖 | 148回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:195
  • 注册:2006年7月17日
发表于:2007-06-08 11:23:00
8楼
2007-6-7  新鲜氧化铝仓料位显示满仓,但实际料位却是空仓,处理:仪表断电重新上电后,显示8.5米,后来询问操作工仓是空仓后,继续查,莫名其妙又显示正确为0米。2007-6-8,料位又跳位满仓,这次分析首先1、安装问题,仪表高出舱顶十厘米,将仪表中的100%修改从0.5米修改为1.9米后,显示料位7.*米,判定这个数值是错误的,另一方面,这个料位计使用时间很长了,并没有说因为安装问题出现过差错,因此将安装问题派出。2、我怀疑是缆绳上粘料,导致债料多地地方产生误料位数值,在将缆绳拔出擦拭重新按上后料位恢复为0.0米(上位机显示)。现在继续对料位变化进行跟踪。

仪表农民工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:550
  • 注册:2005年6月08日
发表于:2008-11-02 13:52:57
9楼

请我去,小问题,为什么只量到3.5MA捏?因为你串电流表测量时间太短了,要测量差不多一分钟才有真实电流显示...

scottlaurfgk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2009年5月14日
发表于:2009-05-18 11:26:16
10楼

提供VEGAFLEX62XX,L=27M,L=13M,四线制

现货供应最低价,022-88152926,天津德威恩科技

scottlaurfgk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2009年5月14日
发表于:2009-05-18 11:27:19
11楼
现货供应德国VEGA产品,现货供应最低价,022-88152926,天津德威恩科技.

prochi

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:13帖 | 148回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:195
  • 注册:2006年7月17日
发表于:2018-08-29 15:45:59
12楼

偶尔闲逛,才发现自己再06年就开始在工控论坛上活跃了,感谢量子风和仪表农民工的无私帮助,十多年过去了,以前的问题经过这么多年也已经不是问题了,今天正好把这个主题给了结了:
  1、“最近一段时间经常是从2米直接就变为6.86,我量信号隔离器的输出为4.8v正常,可以判定从信号隔离器出去到plc再到上位机是没问题的。“

这个问题现在已经基本能够解决了,直接原因是因为安装时错误,一般是下沉式安装,但是我公司的VEGA料位计却是上悬式安装,也就是安装时突出仓顶安装。在雨天时,常常因为防水破损,导致雨水的浸入,进而造成结焦,影响信号的测量!导波雷达是从仪表发出微波,沿着揽绳,接收料位面的反射信号来计算料位。当雨水结焦后,结焦处的反射信号比正常料位的反射信号要强,此时当然仪表会认为你的料位为结焦处的料位,所有仪表会突然从正常料位突变为满料位!重新做防水,然后把0%重新设置一下即可!

2、“测输入却只测到3.55ma的信号,信号隔离器的输入应该是4-20ma范围。我量其他的几个料仓料位也是只测到3.5左右。(其他的这几个料仓料位显示正常)”

    这个问题,仪表农民工已经给出答案了,原因就是刚上电会有一个类似于系统启动时间,等上半分钟,mA数自然就显示正常了! 
   最后,还是要感谢量子风和仪表农民工的热心帮助!