偶尔闲逛,才发现自己再06年就开始在工控论坛上活跃了,感谢量子风和仪表农民工的无私帮助,十多年过去了,以前的问题经过这么多年也已经不是问题了,今天正好把这个主题给了结了:
1、“最近一段时间经常是从2米直接就变为6.86,我量信号隔离器的输出为4.8v正常,可以判定从信号隔离器出去到plc再到上位机是没问题的。“
这个问题现在已经基本能够解决了,直接原因是因为安装时错误,一般是下沉式安装,但是我公司的VEGA料位计却是上悬式安装,也就是安装时突出仓顶安装。在雨天时,常常因为防水破损,导致雨水的浸入,进而造成结焦,影响信号的测量!导波雷达是从仪表发出微波,沿着揽绳,接收料位面的反射信号来计算料位。当雨水结焦后,结焦处的反射信号比正常料位的反射信号要强,此时当然仪表会认为你的料位为结焦处的料位,所有仪表会突然从正常料位突变为满料位!重新做防水,然后把0%重新设置一下即可!
2、“测输入却只测到3.55ma的信号,信号隔离器的输入应该是4-20ma范围。我量其他的几个料仓料位也是只测到3.5左右。(其他的这几个料仓料位显示正常)”
这个问题,仪表农民工已经给出答案了,原因就是刚上电会有一个类似于系统启动时间,等上半分钟,mA数自然就显示正常了!
最后,还是要感谢量子风和仪表农民工的热心帮助!