楼主
最近没什么事,有需要编程的兄弟,可以把要求发上来,大家一起帮忙.我只是起个头,有不对的地方还请各位指教.



标准触点

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 835回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1281
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2006-11-30 14:19:00
1楼
没看到头啊~~~

SEE YOU

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 730回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1306
  • 注册:2006年11月15日
发表于:2006-11-30 15:25:00
2楼
应用PLC控制五台电机的启、停。 设备:一个启动按钮SB2,一个停止按钮SB3,一个紧急停止按钮 SB1, 一面七段码显示屏和五台电机M1、M2、M3、M4、M5及其相应的电器元件等 要求: 1. 当急停按钮SB1:OFF时,正常启动电机。第一次按启动按钮SB2:ON(一次),第一台电机M1启动正常运行;第二次按启动按钮SB2:ON(一次),第二台电机M2启动正常运行;第三次按启动按钮SB2:ON(一次),第三台电机M3启动正常运行;...;第五次按启动按钮SB2:ON(一次),第五台电机M5启动正常运行。至此五台电机全部启动正常运转。 2. 这时第一次按动停止按钮SB3:ON(一次),先停止第五台电机M5,其它电机照常运行;第二次按动停止按钮SB3:ON(一次),再停止第四台电机M4;第三次按动停止按钮SB3:ON(一次),是停止第三台电机M3;…;第五次按动停止按钮SB3:ON(一次),停止第一台电机M1。至此五台电机全部停止运行。 3. 在任何正常情况下,若按动停止按钮SB3一次都是对所有正在运行电机的编号选最大的先停止运行,其它状态不变;若按启动按钮SB2一次都是对所有没有运行电机的编号选最小的先启动。 4. 当急停按钮SB1:ON时,所有电机都停止运行,启动无效。 5. 用七段码随时显示正在运行的电机号码。 I/O分配: 输入端: X3:急停按钮SB1 X1:启动按钮SB2 X2:停止按钮SB3 输出端: Y11:第一台电机M1 Y12:第二台电机M2 Y13:第三台电机M3 七段码显示示意图: Y14:第四台电机M4 Y15:第五台电机M5 a Y0:七段码a段 Y1:七段码b段 f b Y2:七段码c段 Y3:七段码d段 Y4:七段码e段 g Y5:七段码f段 e c Y6:七段码g段 d

吴高剑

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:41
  • 注册:2006年9月11日
发表于:2006-11-30 15:52:00
3楼
我也想学 
我买了个S7-200 224的想学点 编程
却不知道如何 开始入门

标准触点

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 835回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1281
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2006-11-30 16:17:00
4楼
欧姆龙的编这个很容易,不需要这么多辅助点,西门子的我一会看看手册,使用既能够位寻址又可以字寻址的元件,启动置位加循环左移,停止复位加循环右移,第一次循环和急停将这个元件置1,同时复位所有点,7段码就都一样了,不说了,要是要程序一会给传上来,共同交流一下。

SEE YOU

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 730回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1306
  • 注册:2006年11月15日
发表于:2006-11-30 16:43:00
5楼
我用辅助触点是因为在模拟软件上测试的需要,其实在实际应用中可以直接驱动Y0-Y14    另外7段码显示也可以用一条语句完成,但我的模拟器不支持,所以才编了个,只是供大家玩玩,希望大家一起来.

标准触点

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 835回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1281
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2006-11-30 17:03:00
6楼
你有模拟软件啊~~我只能拿实物试验,这几天公司没有接到用西门子的活了,我们常用三菱和欧姆龙的,没有备份西门子的PLC做试验用。

SEE YOU

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 730回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1306
  • 注册:2006年11月15日
发表于:2006-12-01 08:58:00
7楼
没人来发题啊??
没人支持吗??

标准触点

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 835回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1281
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2006-12-01 09:25:00
8楼
本来昨晚在欧姆龙上做好了想发的,可是我不知道怎么把欧姆龙的程序粘贴到这里。。。

SEE YOU

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 730回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1306
  • 注册:2006年11月15日
发表于:2006-12-01 09:27:00
9楼
用VIP的发表图文,就行了.

标准触点

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 835回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1281
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2006-12-01 10:01:00
10楼
TITLE=程序注释
Network 1 // 网络标题
// 第一次循环及总停
Network 2 
// 顺序启动
Network 3 
// 顺序停止
Network 4 
// 启动/停止赋值
Network 5 
// 电机启动停止控制
Network 6 
Network 7 
Network 8 
Network 9 
Network 10 
Network 11 
Network 12 
Network 13 
Network 14 
Network 15 
Network 16 
Network 17 
Network 18 
Network 19 
Network 20 
Network 21 
Network 22 
Network 23 
Network 24 
Network 25 

标准触点

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 835回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1281
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2006-12-01 10:02:00
11楼
汗,这样不行,我换,呵呵

SEE YOU

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 730回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1306
  • 注册:2006年11月15日
发表于:2006-12-01 10:30:00
12楼
TO:标准触点        你知道两线有源传感器的原理吗?用过吗??那个怎么用啊??有原理接线图吗???呵呵!!!    

SEE YOU

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 730回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1306
  • 注册:2006年11月15日
发表于:2006-12-01 10:37:00
13楼
学习中>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

标准触点

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 835回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1281
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2006-12-01 10:38:00
14楼
我粘贴不上来

xiao a

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:102帖 | 555回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:958
  • 注册:2005年12月10日
发表于:2006-12-01 10:40:00
15楼
我想请大家帮帮忙,编写s7200利用modbus主站库指令直接编写与1台达变频器通讯程序,只要编写利用MBUS_MSG实现读写功能(向变频器地址H2000(控制启停地址)写,数据由VW1000控制,向H2001(频率地址)写,数据由寄存器VW1002控制,,读H2103数据保存到VW1004)就可以了.
其实我已经看过modbus协议了,MODBUS协议的标准格式是从站地址,功能码,首字地址,数据内容,CRC吧,
不过我还是不明白怎么用s7200的主站库指令中40001对应VB0开始来进行向变频器写命令时发送请求的格式是什么样的,是根据自由口的发送信息来发送向VB0开始的寄存器中写入 字节长度(字节),从站地址(字节),功能码(字节),首字地址(变频器参数地址)(字),数据内容(字),CRC(字)共9个字节,还是直接按modbus的标准向VB0开始的寄存器中写从站地址(字节),功能码(字节),首字地址(变频器参数地址)(字),数据内容(字),CRC(字)共8个字节呢?
所以请大家帮帮忙,指点一下。先谢谢了。

标准触点

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 835回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1281
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2006-12-01 10:48:00
16楼
是不是就是电流变送器啊?就是在传感器2个接点上接一个直流24伏电源,另一端进入模拟量传感器。我这里使用温度.压力和真空传感器,都是两线的,这些传感器是一端接24伏正,另一端进入模拟量模块,模拟量模块的另一端接24伏地。欧姆龙模块是三个输入端,一个地,另两个分别是电压.电流输入端,电流传感器输入时要将后两端短接。这种传感器是4--20毫安电流输出行的。是最常用的,现场工控仪表要加变送器转换成这个电流输出。

kk790422

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2006年11月30日
发表于:2006-12-01 10:50:00
17楼
按钮采集上升沿,用置位复位各电机就可实现,每次启动检测前面电机是否运行,停止是检测后面的电机.西门子很方便.

kk790422

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2006年11月30日
发表于:2006-12-01 10:52:00
18楼
急停按钮全复位.

SEE YOU

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 730回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1306
  • 注册:2006年11月15日
发表于:2006-12-01 10:56:00
19楼
TO:标准触点     我想用电感式接近开关,它是两线有源的,当有金属靠近开关时常开点闭合.而样本上就有两个线,是电源信号在一起的.用24VDC.我有点迷茫啊!!!!

标准触点

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 835回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1281
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2006-12-01 11:05:00
20楼
应该不是自由口协议,我没有连接过变频器,只是经常用触摸屏,那上面可以设定初始地址,但是维维尔的就是默认vb0的,只要按协议输入就可以了,大概除了那些不需要变得功能码,只要第一次循环传送到以vb0为首址的相应地址外,其他的都要时时在你设定的vw1000以后的功能地址按顺序读写入vb0后面相应的地址吧?vw1000后面那几个地址是你想要的,还是那个协议默认的?