电涌保护器常用参数解释 点击:1140 | 回复:0



严晨

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2006年11月29日
发表于:2006-11-29 13:36:00
楼主
                                                      ——转载自“中国传动网”

最大放电电流
Iimp(最大冲击电流):是由电流峰值Ipeak和电荷量Q确定,其测试按I级分类试验的动作负载试验的程序进行。根据能量计算,通常用10/350us波形的冲击电流试验,SPD能承受一次最大电流冲击。
Imax(最大放电电流):按8/20us波形试验,其测试属于II级分类试验。经过动作负载试验能承受的一次最大放电电流。

标称放电电流In
在电源浪涌保护器测试中(GB18802.1)按8/20us波形试验,通常完成一次完整的动作负载实验需要经受15次In, 1次Imax以及若干次小电流冲击。在信号浪涌保护器测试中(GB18802.21)按8/20us波形试验,产品必须经过10次In冲击。
由于目前该参数在各国和国内各行业标准中定义差别较大,有些试验室测试方式也不同或不规范(比如某试验室只做2次In的测试),所以该参数只能作为参考,除非标明冲击电流次数才有意义。

保护电压Up
产品应该标注保护电压Up,Up应小于测量限制电压,测量限制电压在I级分类实验中是在Ipeak和In下的残压取大值,在II级分类实验中为In下的残压值。
保护电压应该小于设备的冲击耐受电压值。对于220V/380V电源设备,耐受电压值大于2500Vac。所以2000V以下的电源保护器能适用于各类供电系统中。

持续耐压Uc
指允许持久施加在SPD上的最大交流电压有效值或直流电压。目前大家已有共识,只有在环境较好的城市或新建项目可以使用275Vac的电源浪涌保护器,在通常情况下使用Uc大于320Vac或385Vac还是一个明智的选择。

Res老化预报功能
也可称为热备用功能。该功能指在电源浪涌保护器功能下降50%后,保护器能自动指示,提醒用户准备更换。此时,保护器仍然具有浪涌保护功能。该特性能有效防止保护中断,特别适用于前级大电流保护,经常容易老化的场合。

老化热脱扣功能
指电源浪涌保护器老化后能自动脱离工作状态,以免造成短路等故障。

后备保护
当电源浪涌保护器过载后,如果老化热脱扣功能不能有效工作,则需要有防短路熔丝或空气开关进行保护。



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师