Step7 FB41中 PV CV SV 值的范围
点击:
1830
| 回复:
4
清朝
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:37帖 | 1359回
年度积分:0
历史总积分:2281
注册:2004年10月16日
发表于:2006-11-14 10:43:00
楼主
在西门子Step7 FB41中 PV CV SV 是不是需要转换为0-1还是0-100的浮点数?还是0-27468?谢谢帮忙.用在315-2DP PLC中
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
yuanle
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 10208回
年度积分:2747
历史总积分:48332
注册:2005年4月22日
发表于:2006-11-14 10:57:00
1楼
首先,纠正你一下,FB41中并没有SV这个参数,而只有DISV,扰动输入。
然后,这个浮点数是基于0.0~1.0之间的,而不是0~100,0~100是指转化为% 输出,比如浮点数为0.8,那么转化为百分数的话就是80。
到底是基于浮点数还是基于整数0~27648,那时看你的参数设定问题,当之间使用外围设备输入,或者向外围设备输出,你必须使用0~27648,不过这一点不需要你来转化,直接给PV_PER地址,Fb41会自动转换的。
回复
引用
举报
清朝
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:37帖 | 1359回
年度积分:0
历史总积分:2281
注册:2004年10月16日
发表于:2006-11-17 16:14:00
2楼
给点意见位大侠
回复
引用
举报
SHALLOW
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:27
注册:2003年8月12日
发表于:2007-01-12 17:58:00
3楼
所有过程变量参数按照量程对应成统一的0-1的数据.才方便.
回复
引用
举报
happyoicq
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:49帖 | 1382回
年度积分:0
历史总积分:3120
注册:2005年10月16日
发表于:2007-07-06 08:50:00
4楼
回复