当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
流程制造
我要发帖
又一个郁闷的问题
点击:
1055
| 回复:
11
zhongdingjidian
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:167帖 | 1364回
年度积分:0
历史总积分:2372
注册:2003年5月29日
发表于:2006-11-09 12:46:00
楼主
现场有5路PT100,采集到采集板上,现场液晶屏显示,其中4路正常,只有1路显示不上来.
1-开始怀疑板子有问题,换板也如此.然后把该路接到其他通道上也无法显示,而其他路接到这一路上显示正常.
2-然后把线不通过过端子接,也不行.
3-怀疑短路,但测量线之间的电阻,正常.
4-把PT100从护套里拿出,正常.
5-但就是不能放到护套里
为什么//请高手指示,谢谢
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
大城
关注
私信
精华:25帖
求助:0帖
帖子:564帖 | 1178回
年度积分:0
历史总积分:8243
注册:2006年8月25日
发表于:2006-11-09 13:25:00
1楼
是否检查过护套,有坏的地方吗?
回复
引用
举报
zhongdingjidian
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:167帖 | 1364回
年度积分:0
历史总积分:2372
注册:2003年5月29日
发表于:2006-11-09 13:39:00
2楼
经过检查护套没有损坏
回复
引用
举报
李纯绪
关注
私信
[版主]
精华:9帖
求助:1帖
帖子:118帖 | 8883回
年度积分:2464
历史总积分:86724
注册:2006年10月09日
发表于:2006-11-09 14:16:00
3楼
热电阻有碰外壳的地方,造成测量误差.
回复
引用
举报
hukan
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 303回
年度积分:0
历史总积分:404
注册:2005年10月11日
发表于:2006-11-09 14:32:00
4楼
干扰,接上护套后有干扰。
回复
引用
举报
zhongdingjidian
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:167帖 | 1364回
年度积分:0
历史总积分:2372
注册:2003年5月29日
发表于:2006-11-09 18:56:00
5楼
我怀疑干扰问题,可是现场没有用电设备.
回复
引用
举报
zhongdingjidian
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:167帖 | 1364回
年度积分:0
历史总积分:2372
注册:2003年5月29日
发表于:2006-11-09 18:59:00
6楼
还有个奇怪的现象;接好后,如果那路温度上不来,把PT100的PT1重新在端子上接一下,温度就上来了,不触发一下,如果停电,下次还是上不来.
郁闷.........................
回复
引用
举报
zhongdingjidian
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:167帖 | 1364回
年度积分:0
历史总积分:2372
注册:2003年5月29日
发表于:2006-11-10 11:56:00
7楼
三天了,还没有解决,请高手和各位斑竹帮个忙吧,谢谢
回复
引用
举报
hukan
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 303回
年度积分:0
历史总积分:404
注册:2005年10月11日
发表于:2006-11-11 10:19:00
8楼
拉上一根临时线路,判断是否电缆问题;检查热点阻安装位置上,设备是否接地良好,判断是否有干扰引入。我厂的部分热电偶就是必须采用绝缘型的,否则,无法测量。
回复
引用
举报
zhongdingjidian
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:167帖 | 1364回
年度积分:0
历史总积分:2372
注册:2003年5月29日
发表于:2006-11-12 12:39:00
9楼
谢谢,!
回复
引用
举报
ydl
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:34帖 | 207回
年度积分:0
历史总积分:1688
注册:2002年8月26日
发表于:2006-12-11 15:47:00
10楼
干扰
回复
引用
举报
zhongdingjidian
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:167帖 | 1364回
年度积分:0
历史总积分:2372
注册:2003年5月29日
发表于:2006-12-13 10:08:00
11楼
对不起,已经解决了,谢谢大家的热心帮助!
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
沈阳三洋电梯有限公司研制的...
[2470]
机床主轴部件的创新【转载】
[3909]
电磁吸盘磁力大小的调节
[2665]
系统集成
[1637]
Profinet在变频器上的应用
[1849]
我是做数控机床电气设计的!为...
[1644]
寻※找能接私活的郑州的PLC工...
[1896]
工控机编程:组态软件与VC语言...
[2107]
电力系统继电保护基本原理
[4578]
数控机床联网
[2131]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号