发表于:2006-09-07 14:46:00
楼主
《电力系统继电保护基本原理》
课程学习指导资料
编写:陈 皓
适用专业:电力系统自动化专业
适用层次:专科(业余)
四 川 大 学 网 络 教 育 学 院
二 0 0三年十一月
《电力系统继电保护》课程学习指导资料
编写:陈 皓
审稿(签字):
审批(主管教学负责人签字):
本课程学习指导资料根据该课程教学大纲的要求,参照现行采用教材《电力系统继电保护》(吴必信主编,中国电力出版社,2000年)以及课程学习光盘,并结合远程网络业余教育的教学特点和教学规律进行编写,适用于电力系统自动化专业专科学生。
第一部分 课程的学习目的及总体要求
课程的学习目的
电力系统继电保护是四川大学网络学院电力系统及其自动化专业(专科)考试计划中的一门专业课。它是研究继电保护技术和继电保护装置及其在电力系统中应用的一门科学,为培养电力系统及其自动化高等工程应用型技术人才而设置的。通过学习获得电力系统继电保护必要的基本理论、基本知识和基本技能,为以后分析、解决本专业的—般技术问题奠定基础。
二、课程的总体要求
本课程的内容包括两部分:电网保护和主设备(变压器、发电机、母线等)保护。通过本课程的学习和实验,要求:
1.掌握电流、电压、方向电流、距离和差动等保护的基本原理和构成;理解有关继电器的工作原理、动作特性、接线方式和工作情况的分析方法。
2.理解各继电保护装置的应用范围;掌握电流保护、距离保护的整定计算原则和方法;能阅读继电保护原理图和展开图。
3.掌握几种继电器的基本实验技能,学会常用仪器、仪表和设备的使用方法。
4.了解继电保护的发展过程和趋势。
第二部分 课程学习的基本要求及重点难点内容分析
第一章 概 述
1、本章学习要求
(1)应熟悉的内容
了解电力系统继电保护的作用,明确继电保护在在电力系统发生故障或不正常运行时的基本任务和作用。
(2)应掌握的内容
了解实现继电保护的基本原理和组成:
继电保护的基本原理。
利用单侧、双侧电气量或非电气量变化的特征可以判断电力系统有、无故障或不正常运行情况。
继电保护装置的三个组成部分以及各部分的作用。
(3)应熟练掌握的内容
深刻理解电力系统对继电保护的基本要求和“四性”之间的关系。
对继电保护的基本要求:选择性、快速性、灵敏性和可靠性(即“四性”)等极其重要的基本概念。
“四性”之间的关系以及它们之间有时是矛盾而又统一的概念。
后备保护的作用,并能区分什么是近后备和远后备。
2、本章重点难点分析
对继电保护装置应当具有的性能,必须提出严格的要求,造就是所谓的“四性”,即选择性、速动性、灵敏性和可靠性。其中可靠性是最重要的,选择性是关键,灵敏性必须足够,速动性要达到必要的程度,所谓“必要的程度”,有时是指快到几十或十几毫秒,有时也可以是几秒或更长些,根据被保护对象的重要性具体确定。 “四性’是设计、分析与评价继电保护装置是否先进、实用和完善的出发点和依据。
3、本章典型例题解答
例:何谓继电保护装置、继电保护系统、继电保护?
答:继电保护装置是当电力系统中发生故障或出现异常状态时能自动、迅速而有选择地切除故障设备或发出告警信号的一种专门的反事故用自动装置。
继电保护系统为多种或多套继电保护装置的组合。
继电保护用来泛指继电保护技术或继电保护系统。也常用作继电保护装置的简称,有时直接称为“保护”。
4、本章作业(p.5)
第二章 电网相间短路的电流电压保护
1、本章学习要求
(1)应熟悉的内容
了解电磁型继电器的作用和工作原理,理解起动值、返回值和返回系数及继电特性等基本概念。理解电流(电压)互感器的极性和误差。
(2)应掌握的内容
掌握阅读电流保护原理图和展开图的方法。深刻理解相间短路电流保护各部分的作用、构成和工作原理,特别是在保证选择性的前提下,如何处理快速性与灵敏性之间的关系。理解两种接线方式(三相星形和两相星形)的工作特点和适用范围。理解在该电网中广泛采用两相星形接线方式的原因和Y,d11接线变压器后两相短路时电流保护的工作情况以及为提高灵敏性所采取的措施。
(3)应熟练掌握的内容
熟练掌握三段式电流保护的整定计算原则和计算方法。从选择性、快速性、灵敏性和可靠性等四个方面评价阶段式电流保护。
最大(小)运行方式、最大(小)短路电流、灵敏系数(保护范围)、阶段式电流保护的概念、继电器原理及其接线方式、动作情况的分析、整定计算和评价等,是本课程的重点内容之一,是学好继电保护必须熟练掌握的基本知识。
2、本章重点难点分析
本章知识点中,重点是:电磁型继电器、相间短路的电流保护及其接线方式和阶段式电流保护。难点是对Y,d11接线变压器后两相短路时的电流分析。
3、本章典型例题解答
例1:如图所示,在110KV输电线路中,线路BC的负荷电流为230A,系统阻抗为:Xs=2.5欧姆,单位线路长度的阻抗为:X=0.4(欧姆/公里), I,II,III段电流保护可靠系数Kk’=1.25; Kk’’=Kk=1.15; 自启动系数Kzq=1.5; 返回系数Kh=0.85。计算:线路BC的电流速断、限时电流速断、过电流保护动作值与动作时间。 20KM 25KM 34KM 30KM 1.5s
解:(1)线路BC的速断保护
为保证选择性,按躲开线路BC末端的最大短路电流Id(3).C.max整定速断动作值:
动作时间:
(2)线路BC的限时电流速断动作值:
与下条线路电流速断动作值配合:
动作时间:
(3)线路BC的过电流保护动作值:
动作时间:
2.不同接线方式性能比较
(1)变压器后两相短路故障分析(不考虑变比):三继电器方式提高灵敏度一倍
由序电流相位关系:
I1Y= I1 -300,I2Y= I2 300
可求得求得相电流关系如上,有:
IB = -2IA = -2IC
(2)不完全星形接线两继电器方式
AB、BC异地两点接地故障:B相无LH、LJ,只切除A或C相故障(2/3 几率)
AC异地两点接地故障:同时切除A、C相故障(1/3 几率)
4、本章作业(p.48~49)
第三章 电网相间短路的方向电流保护
本章学习要求
(1)应熟悉的内容
了解相间短路方向电流保护的作用和构成。了解电抗型电流电压变换的作用、构造及工作原理。
(2)应掌握的内容
掌握方向元件(功率方向继电器)的工作原理、构造及动作持性。初步掌握基于两个电气量相位比较的原理和基于两个电气量幅值比较的原理及其互换性。了解实现比幅式继电器的一般方法。
(3)应熟练掌握的内容
明确对功率方向继电器接线方式