首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 尾页

雷达液位计故障一例 点击:8120 | 回复:97



汪卫权

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:260
  • 注册:2003年10月01日
发表于:2006-11-07 00:25:00
楼主
雷达液位计是近些年来生产的新型液位计。同过去的差压变送液位计相比,安装省去了外部的引压管线,更显得美观,简洁。
按照说明书上的介绍,应该是一种优于差压变送器的液位监测仪表。实际使用中,因为仪表需要设置的参数较多,一旦出现问题,通常很难查出是什么原因造成的。如果我们因为工艺生产比较急,采取换型的办法暂时解决液位的指示问题,可是我们一定要好好研究一下问题到底出在哪里。
我单位就在使用初期出现了这样的情况。一台雷达液位计,正在使用的时候忽然液位在一直快速上升,之后超过范围就不动了。开始我们按照说明书上的介绍调整参数,进行空罐检测,可是都没有用,后来工艺催得紧,干脆换掉。
换下来的我们在下面用水试没有问题,问题到底出在哪儿呢?经过认真分析和后来的多次问题的处理发现,之所以使用中出现不能检测,主要是天线本身挂上了介质。
我单位的雷达液位计检测苯罐液位,苯在温度低于6摄氏度的时候会结晶,其实也就是上冻。同时苯又是一种容易挥发的液体,为了防止苯在冬季的结冰,工艺在储罐上设计有环管蒸汽加热,这就造成了冬季的时候苯依旧在储罐内挥发。雷达液位计没有保温和伴热,并且有时安装在管的顶部的管口上,温度要远低于储罐内温度,这样冬季的时候,苯蒸汽碰到液位计的天线会受冷凝结最终结冰,影响雷达液位计的使用。
后来出现这样的问题,我们采取的办法是把仪表拆下,对天线进行清理,做过这样的工作之后问题通常都能消除。
因此在这提醒大家,如果是冬季出现的问题,首先考虑一下保温和伴热。



wpeng1980

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 47回
  • 年度积分:200
  • 历史总积分:1561
  • 注册:2009年9月14日
发表于:2010-09-16 12:00:28
81楼
可以买那种水滴型天线的啊。

jiaoanpeng

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:327帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2010-09-22 10:18:32
82楼
我厂用得雷达也是这样的状况,处理过程也是如此,不过测量的介质是沥青,沥青罐内有搅拌机,且温度是180度左右,因此挥发比较厉害,造成雷达罩挂沥青严重,通常拆表清理,不过太麻烦了,有什么好办法么,沥青是有毒的,熏得人头疼。

怪话二王

  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:138帖 | 6809回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24592
  • 注册:2004年2月03日
发表于:2010-09-22 11:57:40
83楼

.

测沥青么,俄觉得选用不受挥发影响的应力外测液位计 ,   可能才是首选

如果测量过程,有工人需爬炉顶,投料啥滴,

        可事先触键,启动帅克仪器SC32L表计的信号保持功能,待人下来后,再触键解除,恢复正常测量

原理见下图,右上第一块庄稼地

www.sc-sensor.com

jiaoanpeng

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:327帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2010-09-22 14:35:26
84楼
回复内容:
对:怪话二王 关于

.

测沥青么,俄觉得选用不受挥发影响的应力外测液位计 ,   可能才是首选

如果测量过程,有工人需爬炉顶,投料啥滴,

        可事先触键,启动帅克仪器SC32L表计的信号保持功能,待人下来后,再触键解除,恢复正常测量

原理见下图,右上第一块庄稼地

www.sc-sensor.com

内容的回复:

应力外侧液位计是什么原理,需要介质密度么,这中仪表怕不适应我厂的状况,我说的沥青罐,是生产改性沥青的沥青发育罐,其沥青中,根据不同的订单需添加不同的添加剂,而且经过一段时间发育后需要介质流出沥青罐,因此沥青的密度不稳定,且沥青罐是间歇式的,用投入式仪表怕空罐时沥青冷凝到应力片上。

怪话二王

  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:138帖 | 6809回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24592
  • 注册:2004年2月03日
发表于:2010-09-22 16:14:13
85楼

1、应力外测,更浅白点讲,就是给罐罐“造”一条腿,对罐重的1/N,进行力值监测,

      再根据罐体形状,换算成料位液位

2、这个东东的最大优点,就是传感器仅仅接触环境大气,至于罐罐里面装啥,随它便

3、状态监测,碰上密度变化这档事,

         一是得看控制目标是什么,比如舌排沥青,则完全可以用,某一个力值作为控制量, 例如传感器

                 检测到的力值=F1时为空罐,那嘛拿FI作为排料截止点,则排料操作,不受密度影响,是0误差的!

         二是得看密度变化多大,,,1变到2的情况少之又少,,,变化不是太大,可采用中间值来折算料位液位

                 有必要的话,也可对测值,进行一哈比率修调(表计有此类功能)

                         总之把个高液位报警点,设置妥当,使得无论密度大还是密度小,都不至于冒顶溢罐,

                                 真是一点难度木有!

 

4、状态监测,中间过程多准,意义不大,,,表计皮实耐用不坏信号稳,才是硬道理~~~~~~~~~~~

jiaoanpeng

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:327帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2010-09-23 16:37:56
86楼
多谢二王的介绍讲解,不过我厂的工艺人员比较刁,像雷达液位计与现场的浮盘液位计带码带的远传误差超过2mm都不干。经常找人维修,闹的头要拆除雷达液位计。

怪话二王

  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:138帖 | 6809回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24592
  • 注册:2004年2月03日
发表于:2010-09-23 19:31:07
87楼

远传误差超过2mm都不干”,,,

嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻~~~~~~~~~~~~~~~

俺想弄明白,你们厂的工艺刁人,是使啥手段,计量验证出沥青液位,有2mm滴测量误差的?

呵呵

 

饶歌

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:330帖 | 6019回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23673
  • 注册:2010年2月20日
发表于:2010-09-23 19:35:48
88楼

哈哈,用卷尺的方法吧。

碰到不讲理的外行用户是工控工程师的悲哀。

用机械表检验压力变送器、卷尺检验雷达液位计我就碰到过。

沉默平静方向

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2010年9月28日
发表于:2010-09-28 10:13:03
89楼

测量高温沥青我们做过,可以加个吹扫。不停的吹起让挥发沥青碰不到雷达探头就可以了。我也见过用导波雷达测沥青的,不过没搅拌,用户说测量的挺好。用户是江苏泰州的。

hoya911

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:115
  • 注册:2010年6月20日
发表于:2010-09-28 10:31:55
90楼

LZ您好  我接触很多企业。罗斯蒙特 恩拉夫的雷达液位计都会出现在空罐的情况下反弹一个极大值65536。 这个问题我们公司曾经数次与艾默生等供货商联系 。最后的结论是2个,最主要的是仪表安装的问题,次要的问题是由于你们那个储罐是金属罐,雷达波会有一定的影响。   一般重油才会去选择雷达。  轻质 气体这些还是用伺服的好。用用阿美特克的磁致伸缩也不错

w3595622

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2010年1月30日
发表于:2010-12-16 22:58:07
91楼
各位大师好:请教下,我厂用的雷达液位计测量尿素造粒塔液位。最近出现了在没有液位的情况下液位丛0涨到100%,过10多分钟有丛100%降到了0%的现象是什么原因?

现代测控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2012年1月02日
发表于:2012-01-03 15:12:05
92楼

很有可能是结露造成雷达波发射短路,从0跑到100,等水露接到一定程度过大时由于自重滴落,雷达又恢复正常导致的。建议你密封处理一下天线结构,如需帮助请联系我!

现代测控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2012年1月02日
发表于:2012-01-03 15:12:20
93楼

XYZ123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 97回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:462
  • 注册:2005年6月27日
发表于:2012-01-07 17:12:37
94楼

雷达液位计挺好用的,只是一些场合不太适合。

wang19790128

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:44
  • 注册:2009年2月03日
发表于:2012-02-20 15:13:47
95楼
这个问题好解决,用自带刮刀的雷达液位计可以自清理探头www.godacn.com 看看GDRD71这个型号。

18066662845

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2016年3月07日
发表于:2016-03-07 17:04:04
96楼


回复内容:雷达液位计参数设定有一项“故障输出”,可选“最大、保持、最小”,当选择“最大”时,液位进入测量盲区,仪表就会输出20mA;选择“最小”时,液位进入测量盲区,仪表输出4mA,对应零液位。

我们一般都会选择“保持”,仪表会输出最后一次有效液位,并保持,直到测到新的有效液位!



13563398159

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2016年3月24日
发表于:2016-03-24 22:08:17
97楼

虽然我不认同笨罐上拆除,但实际却是会遇到


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 尾页