DP总线上的TP270故障问题 点击:916 | 回复:2



jemi

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:195
  • 注册:2002年5月12日
发表于:2006-10-25 12:29:00
楼主
我们一套设备中使用S7-315 2DP CPU 在DP总线上挂了几个I/O从站和一个TP27屏,前段时间TP27屏出了问题,我就换了一台TP270(用ProTool转换了TP27程序再下到TP270里,PLC里的程序未作改变),换上TP270后整个系统完全正常。但在几天前设备运转时,PLC CPU突然报故障,SF灯亮BUSF灯闪烁。用STEP7查看,发现是TP270通讯故障,但在TP270屏上显示与PLC通讯正常。我试着把PLC组态里的TP27从站改成TP270从站,故障依旧。后来就把修好的原TP27屏换上,系统立刻恢复正常。
我想请教高手,此问题会是什么原因造成的?



wds112

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2008年1月19日
发表于:2008-01-19 21:14:00
1楼

缪帅风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2005年12月08日
发表于:2009-07-24 00:57:20
2楼
我正好也打算将OP37转换MP370,看来问题挺多的,还是要请专家做了。屏与屏之间转换是不是一定要27-270、37-370?

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师