当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
电源电器
>
电气连接
我要发帖
三菱FX系列电缆
点击:
1139
| 回复:
9
KFC???
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 82回
年度积分:0
历史总积分:215
注册:2006年9月18日
发表于:2006-10-13 14:49:00
楼主
我想自己做一跟通讯电缆 我的电脑只有一个9针的孔
要怎么接线啊 我拿了一根好用点电缆量了下通断 然后按照它去接 结果不好用啊
谁可以教教我哦
我QQ 66791515
E-mail ruiguo.student@sina.com
请高手指导
对这方面有兴趣的朋友也可以跟我联系
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
朱勇军
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 1921回
年度积分:0
历史总积分:2210
注册:2004年4月06日
发表于:2006-10-13 18:32:00
1楼
FX的是RS422的,不是一般的RS232的。要有RS232转RS422电路的。量通断也量不出来的。
回复
引用
举报
吴此仁
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 87回
年度积分:0
历史总积分:160
注册:2005年8月10日
发表于:2006-10-14 15:59:00
2楼
看一下手册,那里边有,写得很清楚。
回复
引用
举报
水边清浅横枝瘦
关注
私信
精华:0帖
求助:4帖
帖子:78帖 | 3488回
年度积分:8
历史总积分:5664
注册:2006年7月11日
发表于:2006-10-15 07:55:00
3楼
我也很想自己做,自己加个232/422的转换行吗.
回复
引用
举报
朱勇军
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 1921回
年度积分:0
历史总积分:2210
注册:2004年4月06日
发表于:2006-10-25 12:47:00
4楼
加个232/422是可以的。要对应PLC的SDA、SDB,RDA、RDB。
回复
引用
举报
later_hero
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 21回
年度积分:0
历史总积分:23
注册:2006年4月24日
发表于:2006-10-26 13:58:00
5楼
加个232/422是可以的。要对应PLC的SDA、SDB,RDA、RDB
回复
引用
举报
later_hero
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 21回
年度积分:0
历史总积分:23
注册:2006年4月24日
发表于:2006-10-26 14:03:00
6楼
朱勇军:
PLC网络连线要用光钎连接,该怎么办
回复
引用
举报
朱勇军
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 1921回
年度积分:0
历史总积分:2210
注册:2004年4月06日
发表于:2006-10-28 17:49:00
7楼
对于Q系列Q00J、QOO等PLC等编程电缆,制作简单。我就制作过。前几天还在用。
对于FX电缆,可以用USB转RS422或RS232转RS422模块。
对于PLC网络,如果用RS485(PROFIBUS、DEVICE NET、MODBUS等)可以用RS485/光纤转换器。如果是以太网,也有以太网/光纤转换器。下面的网址就有 RS485/光纤转换器。http://www.gongkong.com/info/include/184611.asp
回复
引用
举报
hua71281
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:21帖 | 1296回
年度积分:0
历史总积分:1509
注册:2004年6月13日
发表于:2007-02-09 18:01:00
8楼
[color=#FF0000]好消息:三菱GX8.26中文PLC软件已通过工控网审核,以下为下载路径:
文件地址:[/color][color=#0000FF]http://download.gongkong.com/file/2007/2/7/MITSUBISHIGX8.26PLC.rar[/color]
回复
引用
举报
hua71281
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
<此处内容被屏蔽>钻的开关接...
[3622]
灯泡头生锈后与灯头牢固地结...
[1492]
单相交交变频电路的基本工作...
[6613]
怎样用单相电度表测三相电度
[4708]
(已结束)电源电器擂台第三十...
[1978]
学会看懂二次接线图
[8392]
降压变压器是否可以反过来当...
[2226]
请问如何用交流接触器做三项...
[9498]
接触器的KM是什么的缩写
[1554]
电动机三项电流不均衡的原因...
[4224]