三菱PLC高速计数器使用疑问?? 点击:2388 | 回复:10



khf7758

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:68帖 | 108回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:738
  • 注册:2004年10月11日
发表于:2006-10-11 21:47:00
楼主
我使用的PLC是 FX1N-40MT ,我利用Y0的脉冲发送给高速计数器X0(发送的频率5000HZ,5000个脉冲),使用C235计数,为什么C235当前值一直为零呢??C235的线圈我一直使能。在线等待解决方法..... 



enzyh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 320回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:739
  • 注册:2004年11月12日
发表于:2006-10-11 23:07:00
1楼
C235你怎样使能啊?

khf7758

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:68帖 | 108回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:738
  • 注册:2004年10月11日
发表于:2006-10-12 00:28:00
2楼
硬接线上,把Y0接到X0,I的com和Y0的com连接,软件利用内部位M10长期是C235使能,利用PLSY发送脉冲(能发送脉冲,脉冲数量也没有超过C235的设定值),但C235的当前值一直为零???

cls88

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 193回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:561
  • 注册:2003年12月26日
发表于:2006-10-12 08:47:00
3楼
可以啊,很好用

蓝天飞云

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 119回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:238
  • 注册:2005年6月15日
发表于:2006-10-12 13:34:00
4楼
用作脉冲输出的Y0,不能再用X0进行高速计数了,你可以用X1,C236进行高速计数.

种田

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:50帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:306
  • 注册:2006年7月05日
发表于:2006-10-13 22:24:00
5楼
你传达送时要用32位,就好了.

CONSATANT

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 137回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:185
  • 注册:2003年11月13日
发表于:2006-10-14 16:19:00
6楼
i的com和y0的com连接,哪还有信号么

cls88

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 193回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:561
  • 注册:2003年12月26日
发表于:2006-10-16 14:52:00
7楼
我专门试过了,可以

五军

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2006年10月14日
发表于:2006-10-16 16:58:00
8楼
Y的COM连接COMO后由Y0连接X0就可以了,我试过了可以.
但不能超过C235的设定值!
还有C235的线圈不能重复使用!

为梦飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 104回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:259
  • 注册:2005年11月29日
发表于:2006-10-16 22:09:00
9楼
请教各位老大,有高速肪冲记数有什么作用!!!!

hua71281

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 1296回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1509
  • 注册:2004年6月13日
发表于:2007-02-09 18:10:00
10楼
[color=#FF0000]好消息:三菱GX Developer Version 8.26中文PLC软件已通过工控网审核,以下为下载路径: