关于施耐德变频器的维修 点击:996 | 回复:11



zzy1470

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2005年2月21日
发表于:2006-09-11 14:52:00
楼主
ATV38.58报OCF:
  如果是上电就报的话就是电源板或者控制板有问题,如果是运行时报OCF的话,有可能是负载短路或者过载,还有斜坡时间太短.



山中雨

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:133
  • 注册:2006年7月29日
发表于:2006-09-11 15:10:00
1楼
 一上电就报CFF Raing Fault-ENT是何故障?

zzy1470

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2005年2月21日
发表于:2006-09-20 16:56:00
2楼
确认两次看会出现什么?

jacky2

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2005年9月07日
发表于:2007-10-12 12:01:00
3楼

jacky2

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2005年9月07日
发表于:2007-10-12 12:07:00
4楼
你好!求助啊!!!
我这有一台ATV58的5.5KW的机器,带1.1KW的电机试机,有时运行正常,输出电压和电流都正常,有时刚运行一会就跳SCF,不知是哪里出问题了,本来这机是电源坏了,换了INTC001107和TL431,电源好了,可以又出现这种情况!!

cjx820309

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2008年5月23日
发表于:2008-12-23 19:06:57
5楼

是电流检测故障,应该是电流互感器或是INTC001108故障,如有疑问可与我联系。QQ  272936383