楼主
ATV38.58报OCF:
如果是上电就报的话就是电源板或者控制板有问题,如果是运行时报OCF的话,有可能是负载短路或者过载,还有斜坡时间太短.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
山中雨
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 103回
年度积分:0
历史总积分:133
注册:2006年7月29日
发表于:2006-09-11 15:10:00
1楼
一上电就报CFF Raing Fault-ENT是何故障?
回复
引用
举报
zzy1470
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:23
注册:2005年2月21日
发表于:2006-09-20 16:56:00
2楼
确认两次看会出现什么?
回复
引用
举报
jacky2
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 35回
年度积分:0
历史总积分:24
注册:2005年9月07日
发表于:2007-10-12 12:01:00
3楼
回复
引用
举报
jacky2
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 35回
年度积分:0
历史总积分:24
注册:2005年9月07日
发表于:2007-10-12 12:07:00
4楼
你好!求助啊!!!
我这有一台ATV58的5.5KW的机器,带1.1KW的电机试机,有时运行正常,输出电压和电流都正常,有时刚运行一会就跳SCF,不知是哪里出问题了,本来这机是电源坏了,换了INTC001107和TL431,电源好了,可以又出现这种情况!!
回复
引用
举报
cjx820309
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 16回
年度积分:0
历史总积分:37
注册:2008年5月23日
发表于:2008-12-23 19:06:57
5楼
是电流检测故障,应该是电流互感器或是INTC001108故障,如有疑问可与我联系。QQ 272936383