各位大侠: 点击:835 | 回复:4



鄱湖之滨

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2006年9月22日
发表于:2006-09-26 10:37:00
楼主
各位大侠: 
        你们好,小弟是个初学者今天遇到一些麻烦想请大家帮帮忙!
有4台155KW异步电机(泵负载),专用变压器容量选多大?电动机是否一定要直接启动?



漂泊的电工

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 967回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3386
  • 注册:2006年9月14日
发表于:2006-10-01 19:31:00
1楼
我想这样估算:155KW除以电机铭牌上的功率因数再乘以4台
最好再留10——20%余量
用降压启动

平和

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 1467回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2650
  • 注册:2004年3月21日
发表于:2006-10-02 16:11:00
2楼
降压可启动选630KVA,直接启动选800KVA

微酸苹果

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:47
  • 注册:2003年11月19日
发表于:2006-10-07 21:10:00
3楼
电动机是不是同时启动?
如果同时直接启动就需要最少1200KVA

lyh94229

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 472回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:584
  • 注册:2005年12月30日
发表于:2006-12-01 14:04:00
4楼
 降压启动好

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师