各位大侠:
你们好,小弟是个初学者今天遇到一些麻烦想请大家帮帮忙!
有4台155KW异步电机(泵负载),专用变压器容量选多大?电动机是否一定要直接启动?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
漂泊的电工
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:69帖 | 967回
年度积分:0
历史总积分:3386
注册:2006年9月14日
发表于:2006-10-01 19:31:00
1楼
我想这样估算:155KW除以电机铭牌上的功率因数再乘以4台
最好再留10——20%余量
用降压启动
回复
引用
举报
平和
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 1467回
年度积分:0
历史总积分:2650
注册:2004年3月21日
发表于:2006-10-02 16:11:00
2楼
降压可启动选630KVA,直接启动选800KVA
回复
引用
举报
微酸苹果
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 31回
年度积分:0
历史总积分:47
注册:2003年11月19日
发表于:2006-10-07 21:10:00
3楼
电动机是不是同时启动?
如果同时直接启动就需要最少1200KVA
回复
引用
举报
lyh94229
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 472回
年度积分:0
历史总积分:584
注册:2005年12月30日
发表于:2006-12-01 14:04:00
4楼
降压启动好