发表于:2006-09-21 21:50:00
楼主
现在用313C-2DP和2台TP170A组成网络,CPU地址2,2块屏地址分别为5和8,之间的通信频率设的是dp线,1.5Mbps,现在plc和屏的组态都已分别下载到相应的地方,看s7中的组态,3者也已连上。但是开机运行后发现,仅能在PLC刚刚通电后的一小段时间内,对触摸屏操作有反应(只限于按钮可以按下之类的,PLC上却并不会有相应的反应),过了这段时间,屏就像死机了一样,无法进行任何操作,不论PLC是处于run还是stop状态。此时,PLC内的程序可以正常运行,有相应的输出,但同样的这个输出只会反映在模块的灯上,不会反映在屏上对应的状态框内。经检查,2条线的接头处的on/off设置是正确的,不知道这是怎么一回事,向大家求教。