发表于:2006-09-16 14:12:00
1楼
仔细看了你前后的帖子.建议按如下方式坚决:
1)补偿容量按55KVA算比较合理;
2)如果不计成本高低,可再增加一组同容量的电容器组,但启动完毕后必须将这组及时切除,以免过补偿..
3)如果电机在310V左右情况下还能工作,建议你采用恒定控制电源的方法来解决:即在控制电源前,加一个恒压变压器,其特点是当输入电源在-30%-+30%波动时,输出基本恒定不变..这样可以不至于由于接触器失压而造成启动瞬间回路跳开.这个办法应该最为经济和实用..
恒压变压器又称参数型稳压器,国内做的厂家很多,你可以在网上搜索一下..容量可以选在350VA左右的,输出电压最好用220V的定型产品,否则定做比较麻烦..
有问题,可来电详询:13361907602