发表于:2006-09-12 14:28:00
楼主
中铝贵州分公司碳素厂第一焙烧车间燃烧系统于2002年4月从法国SETARAM公司全套引进,现场PLC与主控计算机\PLC与PLC之间的通讯是建立在DH+网络上的.投产至今,发生过很多因网络原因引起的故障.现象大致为:主控计算机与现场PLC通讯失败,长时间连接不上;计算机与PLC之间的通讯时断时续;现场的PLC之间相互也通讯不上.经过分析,我们认为问题出在DH+网络上.对比每次的故障,我们认为DH+网络的故障大致可分为两类:硬故障和软故障.硬故障是由于在外力的作用下,是线缆断裂或着是线缆与通讯装置之间接触不好造成的;软故障最难解决,因为现场的通讯信号时有时无,有时候正常三五天,有时候每五秒中就会有中断.(从现场示波器及 AB RSLINX上分析的),此类故障一般是现场的电磁干扰造成的,我们就是用信号增益的方法解决.因为外部的电磁干扰我们无法排除,有时又是由PLC造成的.这种情况重新装便程序变可.

          希望大家相互交流经验



shiyatai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2002年3月05日
发表于:2006-09-12 14:31:00
1楼
谢谢

shiyatai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2002年3月05日
发表于:2006-09-12 14:32:00
2楼
谢谢了,我们也是出现了这样的问题,可以有借鉴的

XIAO菜

  • 精华:8帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:75帖 | 1108回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1610
  • 注册:2002年7月18日
发表于:2006-09-13 09:18:00
3楼
建议重新铺设通信电缆,估计能解决。选择好一点的通讯线缆