当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
PLC
我要发帖
求助s7-300 313C 2DP 有程序,无输出
点击:
777
| 回复:
3
李汉成
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 53回
年度积分:0
历史总积分:200
注册:2001年7月17日
发表于:2006-09-11 23:05:00
楼主
求助s7-300 313C 2DP 有程序,无输出,
本单位一台设备失火烧毁线缆高压220v串入低压,24v,查烧毁,S7 300 313C 2DP中 +5v电源 更换PLC S7 300 313C 2DP模块后,排除基它故障,PLC主模块正常,人机界面给定正常有输入,输出(人机界面状态灯).通信正常.无硬件plcl输出.何种情况,请教手.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
bfhy
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 406回
年度积分:0
历史总积分:470
注册:2005年1月02日
发表于:2006-09-12 05:48:00
1楼
输出是DC24V的,查一下24V的电源。
回复
引用
举报
李汉成
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 53回
年度积分:0
历史总积分:200
注册:2001年7月17日
发表于:2006-09-12 08:11:00
2楼
非常感谢! bfhy,
(1)输出是DC24V 220V 的,开始查了,有.
(2)拔通信串口,通信模块,断定通信正常否,正常.反之验证程序存在.
(3)人机界面, 触摸人机界面输入,有输入,有输出(.人机界面状态灯).
无 无硬件plcl输出.
(4)PLC主模块正常
回复
引用
举报
LIHANCHENG中华牌电线电缆
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 53回
年度积分:0
历史总积分:200
注册:2001年7月17日
发表于:2012-05-26 08:41:57
3楼
我自己回答: 后发现是PLC内保俭损坏.(保俭为贴片元件)
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
三菱plc从入门到精通学PLC之...
[14918]
求助简单的交通灯控制程序!!...
[18721]
PLC编程做产量统计时要怎么做...
[7275]
求助:plc控制电梯
[8418]
我们的国产PLC
[9429]
休闲一下,请大家画个闪烁灯的...
[9767]
三菱FX5UPLC资料大全
[20156]
求助三菱PLC的ALT指令的应用
[9414]
卷取机张力控制问题
[13479]
请教:MODBUS‘06’单个寄存器写...
[7106]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号