我们最近将要进程工程安装,预采购EJA变送器,想问一下各位大虾EJA430系列的压力变送器的范围可不可以达到以下几个量程范围:-200~+200Pa;  -1000~0Pa;  -2000~0Pa; 
-4000~0Pa;  0~3000pa;   0~4000Pa.   谢谢了



GP新手

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:40帖 | 1614回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1985
  • 注册:2006年6月21日
发表于:2006-09-08 11:06:00
1楼
430A的A膜盒最小量程30KPA,B膜盒最小量程140KPA;
你第一个可以选120,微压的,如果你可以扩大下量程的话,也可以用110的.
其余的可以选110,急便宜还实用.

烧锅炉的天鹅

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:65帖 | 1285回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2715
  • 注册:2002年12月26日
发表于:2006-09-08 11:19:00
2楼
你有的地方出现了负迁移,这时候要按照总量程去算EJA量程,然后让EJA在出厂前给你做好负迁移就OK了

tnt0720

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2006年4月07日
发表于:2006-09-08 15:09:00
3楼
听说430、110是国产组装的.不知性能如何?ABB和EJA的哪个比较便宜呢?

GP新手

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:40帖 | 1614回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1985
  • 注册:2006年6月21日
发表于:2006-09-08 16:02:00
4楼
性能没有任何问题,其实重要部件全是进口,
只是把大陆当成加工厂,120,310,530,
只所以贵,也是因为全部是进口.
哎,国产落后,也没办法.
希望国产发展快一点吧!
EJA的性能比ABB应该强点,价格差距不是很大.
但罗斯蒙特要贵点,也自然有它贵的道理!

dcrsn

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 153回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:465
  • 注册:2005年6月16日
发表于:2006-09-11 12:35:00
5楼
我也要打算用一批EJA的变送器.

gkong

  • 精华:3帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:145帖 | 1865回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3313
  • 注册:2005年11月17日
发表于:2006-09-11 15:44:00
6楼
水泥行业的,-200~200用西门子的,其他普通

水煮罗非雨

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2005年10月27日
发表于:2006-09-12 09:11:00
7楼
这几个量程只有选EJA-110去。别图便宜
430在测量大量程还可以,在小量程范围要出现大的误差。
-200~+200只能要EJA-120的
不是用户要求必须是EJA的话,可以采用扩散硅的
精度可以满足要求,价格还便宜

好多喜

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2006年7月21日
发表于:2006-09-12 12:17:00
8楼
寄个样本给你看看..我邮箱.qfxiao-1983@126.com..需要就发信来..

枫子洋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 321回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:507
  • 注册:2006年4月01日
发表于:2006-09-17 20:42:00
9楼
楼主:第一个选120,其它的选110就可以了

我单位价格从优


恒安特仪表公司
张洋
13964004656

tK<3

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:86
  • 注册:2006年3月02日
发表于:2006-09-21 15:43:00
10楼
EJA压力还可以,这位仁兄有没兴趣考虑一下HONEYWELL 的压力呢?
参数精度和年漂移量都比EJA来的好,价格差不多,有需要的话请联系我

邵先智13524822583
021-56531500,1600,1700-217
Honeywell Inc

太阳岛SP

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2006年4月27日
发表于:2006-09-27 16:59:00
11楼
EJA专业代理商,价格优势明显,有完善的服务体系和技术支持.

wjrcccx@126.com

  13376099016

御风者

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2000年8月18日
发表于:2006-10-09 22:11:00
12楼
量程没问题,就是要考虑精度损失

不置可否

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:44
  • 注册:2006年11月02日
发表于:2006-11-02 16:03:00
13楼
看你的量程普遍都小,选用EJA430的不适合,可以选EJA110或120的差压变送器,低压侧放空就可以了

LAOER

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 383回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1527
  • 注册:2005年12月02日
发表于:2006-11-05 17:24:00
14楼
长知识

ffaq888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2009年3月11日
发表于:2009-04-12 17:14:18
15楼

用罗斯梦特的吧,性价比都比EJA的好

ffaq888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2009年3月11日
发表于:2009-04-12 17:14:48
16楼

要的话联系我15199188263

ejatec

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:167
  • 注册:2009年5月03日
发表于:2009-07-07 11:25:00
17楼

我们作为横河的优秀代理商将为您提供优质的服务。

http://www.ejatec.com

这里有您需要的型号参数参考。

也可以联系我们。

021-63223607

传真:021-63521520


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师