求助:山特UPS—500故障 点击:1362 | 回复:4



mengyoutfl

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 306回
  • 年度积分:88
  • 历史总积分:557
  • 注册:2004年12月31日
发表于:2006-09-03 19:56:00
楼主
     一台山特UPS—500电源已使用十多年(更换过电瓶),近期出现故障:有市电时工作正常,逆变时输出电压只有183V,并有“得得”响声(非蜂鸣器声音),此时电池电压正常(12.5+12.5V),退掉负载也一样。求解决方法及电路图。



mengyoutfl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 306回
  • 年度积分:88
  • 历史总积分:557
  • 注册:2004年12月31日
发表于:2006-10-14 21:41:00
1楼
      已修好,问题出在一功率管MJ11033坏,更换后UPS恢复正常。

被羊追的狼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2006年11月03日
发表于:2006-11-04 11:48:00
2楼
大哥
你这可真的可以是山特产品的范例啊
500的能用十几年
厉害
你是那的
给个联系方式吧
哈哈
我是河北做山特的

在边沿上

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 205回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:348
  • 注册:2006年10月30日
发表于:2006-11-04 13:18:00
3楼
山特的C1K我用过十几台,质量还可以。

年轻工人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2006年11月02日
发表于:2006-11-06 17:59:00
4楼
山特的在国内还是不错的!我作过!