发表于:2006-08-30 13:02:00
3楼
如果表是正常的,0.5精度20MA最大误差是0.1mA,
而你的显示已经到了22mA,如果表没有问题的话,
可能就是出现了报警,报警是由很多方面引起的
可能是传感器\二次表\或者是信号传输中的问题
打个比方吧:对于电磁流量计的使用,是必须要求满管的
当管道里面的流量不能充满或者没有把接触电极,
一般的电磁里面都有个参数叫空管报警,默认值高报
此时一般的输出为22多mA;(没看资料,仅凭记忆,可能不准确)
这个报警是可以设置的,你可以修改为高报或低报,甚至是保持或不反映.当然这样可能存在隐患.
如果的确是量程偏大了,那就是表的问题了,一般的智能表都带有
零点和量程的调整,按照相应表的说明书进行修正就可以了
对于一般的表,2mA的数值应该是可以调回来的