参数设置步骤:
1、新建twido程序,设置handware-port1,设为modbus,19200,8,even,1。
2、通过plc编程电缆和plc建立连接,下载。将schneider编程电缆的拨码开关拨到位置2,下载plc程序;将拨码开关拨到位置3,人机在线监控。
3、对应人机的参数,使和plc通讯参数一致。
需要注意的是,施耐德plc的内部寄存器使用时需要开启,开启方法:如果人机画面中需要监控%mw200,那么在plc程序中至少要用到%mw200以后的寄存器。
通讯电缆接法:通讯脚5、7必须短接。