求助:西门子伺服直流母线电缆要求 点击:903 | 回复:10



大悲123

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:68
  • 注册:2005年11月24日
发表于:2006-08-23 11:26:00
楼主
最近安装4个伺服驱动器模块,因安装空间不足,需要分开安装,本来4个驱动器电源是用铜条连在一起的,现在想用电缆连接,请问对这个电缆有哪些要求,电缆长度要30米左右,知道的大侠,请指点一二,谢谢!



刘岩利

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 8239回
  • 年度积分:397
  • 历史总积分:28760
  • 注册:2005年3月09日
发表于:2006-08-23 17:58:00
1楼
就是电流大小和直径大小的要求了。

大悲123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:68
  • 注册:2005年11月24日
发表于:2006-08-24 09:57:00
2楼
一个驱动器是带电源模块的,另外3个伺服驱动器的电都是它那接过来的,那3个驱动器带的伺服电机分别是2.2KW、1.5KW、1.5KW,请问这电缆大致需要怎么样的?谢谢

刘岩利

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 8239回
  • 年度积分:397
  • 历史总积分:28760
  • 注册:2005年3月09日
发表于:2006-08-24 21:05:00
3楼
一个驱动器是带电源模块的
你是指变压器吗?

大悲123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:68
  • 注册:2005年11月24日
发表于:2006-08-25 13:58:00
4楼
相当于一个变频器,有整流单元

刘岩利

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 8239回
  • 年度积分:397
  • 历史总积分:28760
  • 注册:2005年3月09日
发表于:2006-08-25 17:32:00
5楼
你有没有西门子的资料,查一下驱动器的电流,根据电流确定电缆的直径就是了。

大悲123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:68
  • 注册:2005年11月24日
发表于:2006-08-28 10:18:00
6楼
电缆选择直径主要是跟电流相关,而跟电压关系不大吗?

朱恩清

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 1511回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4570
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2006-08-28 10:26:00
7楼
电缆导体截面的大小与电流相关,绝缘介质与电压相关,电缆的长度与电压降相关!

大悲123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:68
  • 注册:2005年11月24日
发表于:2006-08-28 15:35:00
8楼
谢谢指教!
本来这几个模块都是用3×10的铜条连在一起的,电源模块本身带的是个13KW的电机,后面3个模块总共带了接近5.5KW,那我现在分开安装总不至于也要用30平方的电缆吧,我用16平方的够吗?

楼楼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 539回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:538
  • 注册:2006年7月04日
发表于:2006-09-07 15:49:00
9楼
没有什么问题吧,一般人家配的都是最大的系统。你的可能还没有用到最的系统呢。

zch7749

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 729回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年1月10日
发表于:2006-09-08 21:00:00
10楼
5.5KW,10的都嫌大
在日本OKK,和日本远州的机床上我都见过类似的接法。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师