DT-113电台通讯故障
点击:
1644
| 回复:
3
18052344
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 177回
年度积分:0
历史总积分:301
注册:2006年2月07日
发表于:2006-08-17 09:24:00
楼主
采用DT-113数传电台与采集站通讯,距离大概十公里,频率在229.125,功率10W.以前通讯都很正常,可是这段时间通讯经常失败,采集站可以收到主站的请求也做了响应,可是主站收不倒!是不是发射出了问题啊?请高手解答
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
jiangshan
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:67
注册:2005年11月19日
发表于:2006-08-18 11:05:00
1楼
我们公司是专业做数传电台的,你可以留联系方式或者直接打我们公司技术部电话.13489727211,相信在短时间内找到找到问题的根源.
深圳科立讯公司数传事业部
回复
引用
举报
数传电台
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 161回
年度积分:0
历史总积分:206
注册:2006年6月15日
发表于:2006-08-23 17:14:00
2楼
可以打电话跟我沟通一下现场情况,我公司是专业生产数传电台的,也许可以对您有所帮助。技术部电话:0755-83475365 王工
回复
引用
举报
新手18
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:81
注册:2003年11月02日
发表于:2006-09-01 16:09:00
3楼
1.检测一下电台的发射功率是否下降;
2.检查一下天馈是否有问题,最好用功率计测一下反射功率;
3.如果电台发射还是10w,天馈没问题,但通信不成功,可以把发射功率调到15-20w试试。
回复
引用
举报