调查AB软启动器 点击:5627 | 回复:63



轻骑兵

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 156回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:304
  • 注册:2004年8月06日
发表于:2006-08-13 23:22:00
楼主
请问大家,Rockwell软启动器大家用的多吗?效果怎么样?
大家一般用哪个型号的?SMC-3,SMC-Flex,SMC-Dialog Plus?



雅各宾

  • 精华:23帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:178帖 | 6966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15881
  • 注册:2002年12月10日
发表于:2007-10-15 10:16:00
21楼
ABB有一相是直通的,二相SCR。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-10-15 11:46:00
22楼
TO  轻骑兵:

“280KW 风机, 我想用限流启动,电流钳在350%, 启动时间大概50来秒.”

既不用软起动,也不用变频起动,我可以保证额定电流以下起动到全压!

闲情兴致

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2002年9月08日
发表于:2007-10-15 14:32:00
23楼
280KW 风机, 用软启动器限流启动,电流限幅在350%, 启动时间50秒左右,应该没有问题。需要更详细咨询可打电话:010-82395600。

轻骑兵

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 156回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:304
  • 注册:2004年8月06日
发表于:2007-10-18 10:39:00
24楼
To 刘志斌

请介绍一下你说的产品(非软起非变频),什么品牌的,哪个型号,我很感兴趣. 谢谢

To 闲情兴致

请说你的方案,这里是公开论坛,多的是讨论技术.公开一下大家学习一下.

轻骑兵

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 156回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:304
  • 注册:2004年8月06日
发表于:2007-10-18 10:58:00
25楼
To 付小辉

怎么选?

轻骑兵

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 156回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:304
  • 注册:2004年8月06日
发表于:2007-10-18 11:17:00
26楼
论坛里销售越来越多了!

闲情兴致

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2002年9月08日
发表于:2007-10-18 12:02:00
27楼
TO:轻骑兵
    按照电机的额定电流选大一档的软起动器就可以了,达到你希望的指标没有问题(电流限幅在350%, 启动时间50秒左右),很多品牌的软起动器都可以实现,AB也没有问题。

轻骑兵

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 156回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:304
  • 注册:2004年8月06日
发表于:2007-10-18 12:30:00
28楼
闲情兴致, 你常用哪个厂家的软起呀,你能帮我具体选一下吗

闲情兴致

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2002年9月08日
发表于:2007-10-18 16:29:00
29楼
北京斯达森电气的软起动器,280kW的风机选315kW的软起动器

轻骑兵

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 156回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:304
  • 注册:2004年8月06日
发表于:2007-10-27 20:07:00
30楼
没听说AB的授权分销商里面有旺津呀? 什么时候授权的,我听说过合远,中海汇通,科力通.

轻骑兵

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 156回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:304
  • 注册:2004年8月06日
发表于:2007-10-27 21:07:00
31楼
上次我用西门子软起带132KW的风机, 已经选大了一挡,用的313A的,还是报晶闸管过热故障, 怎么都调不好,晕菜呀

fasdihui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2003年12月17日
发表于:2007-10-31 15:48:00
32楼
抽你Y贴产品型号的!

周慈

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2007年7月11日
发表于:2007-12-20 22:07:00
33楼
本公司优惠价供应AB软启动器,详细见本公司网站:www.canchief.com

一嘯而过

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2008年1月10日
发表于:2008-01-10 13:08:00
34楼
哪位有smc-flex软启动器的操作手册,麻烦发到我邮箱啊。谢谢了
 邮箱地址:sxbyf@163.com

一嘯而过

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2008年1月10日
发表于:2008-01-10 13:10:00
35楼
还有power-flex 700 变频器的操作手册,再次感谢!!!

不会

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 87回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:203
  • 注册:2005年5月24日
发表于:2008-02-16 21:57:00
36楼
AB得你用150-b500nbd就可以了,280kw的电机。

JMNR

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 88回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:165
  • 注册:2006年9月22日
发表于:2008-03-07 20:36:00
37楼
我们用SMC-Dialog Plus,不用旁路接触器

我市农民

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:9帖 | 119回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1315
  • 注册:2008年3月06日
发表于:2008-03-08 12:05:00
38楼
用我们公司的代理产品吧!英国进口的,除了有软启动功能外还有节能效果,电话:0752-3776908

liangce

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:367
  • 注册:2007年11月20日
发表于:2008-03-14 10:37:00
39楼
我们公司都是AB的

雅各宾

  • 精华:23帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:178帖 | 6966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15881
  • 注册:2002年12月10日
发表于:2008-03-19 15:40:00
40楼
是的

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师