首页 上一页 1 2 3 4 下一页 尾页

调查AB软启动器 点击:5627 | 回复:63



轻骑兵

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 156回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:304
  • 注册:2004年8月06日
发表于:2006-08-13 23:22:00
楼主
请问大家,Rockwell软启动器大家用的多吗?效果怎么样?
大家一般用哪个型号的?SMC-3,SMC-Flex,SMC-Dialog Plus?



轻骑兵

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 156回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:304
  • 注册:2004年8月06日
发表于:2006-08-19 23:36:00
1楼
大家都不用AB软启动吗?
自己顶一下.

PCPioneer

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:430
  • 注册:2003年9月15日
发表于:2006-08-20 00:21:00
2楼
SMC-Dialog Plus

雅各宾

  • 精华:23帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:178帖 | 6966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15881
  • 注册:2002年12月10日
发表于:2006-08-20 18:38:00
3楼
SMC-FLEX,它可是三相SCR的,每小时可起动不限次。

轻骑兵

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 156回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:304
  • 注册:2004年8月06日
发表于:2006-08-20 20:20:00
4楼
楼上,据我所知,SMC-Flex每小时限制启动次数99次,并不是无限次

平和

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 1467回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2650
  • 注册:2004年3月21日
发表于:2006-08-23 11:46:00
5楼
  AB的经销商都不太行...
  SMC软启动咨询了几家,都是是带内置旁路的..东西到货拿来一看,根本不是那么回事..讨厌的很..
  对软启动这种简单产品也一知半解..对其他产品你就可想而知..
AB的产品系列又特别繁多..
  但愿AB管营销的能看到此帖

轻骑兵

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 156回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:304
  • 注册:2004年8月06日
发表于:2006-08-26 00:37:00
6楼
to:老焉
不知你说的哪个型号软起.SMC-3,Flex都是内置旁路呀,Dialog Plus是在线式的

RASP

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2003年10月22日
发表于:2006-10-31 13:22:00
7楼
AB的软起动器不用旁路也可以运行的。

RASP

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2003年10月22日
发表于:2006-10-31 13:24:00
8楼
RA的软起动器相对于别的产品,它的每小时起动次数要多一些。

轻硅

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2003年1月22日
发表于:2007-01-30 12:11:00
9楼
AB的SMC-D的电流是147A,输入输出点1和2,限流150-350%通讯串口
奥康软起电流200A,输入输出点3和2,限流250-450%通讯MODBUS\PROFIBUS\DEVICENET\AS-I等
奥康软起是全球最大专业软起生产商之一,生产的软起比其他ABB\施耐德\西门子等的体积小一半且内置旁路,分为轻载\通用\重载\超重载,三线和六线制,5.5KW-15MKW,380V-11千伏我这有现货,纯进口.

轻骑兵

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 156回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:304
  • 注册:2004年8月06日
发表于:2007-09-20 11:13:00
10楼
请问大家都用什么品牌软起动, 进口还是国产?

high_008

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 55回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:84
  • 注册:2004年2月17日
发表于:2007-09-24 15:13:00
11楼
我们以前SMC-Dialog Plus用的比较多;现在SMC-Flex用比较多,内置旁路的;SMC-3价格比较便宜,不过国内供应商备货不多,坏了修修时间比较久.

小宣

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:136
  • 注册:2004年10月30日
发表于:2007-09-25 00:03:00
12楼
哈哈,我刚开始用AB的变频器和软启动

岸阅

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2003年6月20日
发表于:2007-09-25 17:24:00
13楼
我们都用ABB软起动器

high_008

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 55回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:84
  • 注册:2004年2月17日
发表于:2007-09-29 16:40:00
14楼
岸阅,不妨AB的也用用看,用起来很简单.寿命比较长.

申城之子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:452
  • 注册:2007年5月07日
发表于:2007-10-03 21:41:00
15楼
ab的软启动和PLC还可以,变频器就不怎么样了,特别是1336系列产品.

heidai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 1835回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2824
  • 注册:2007年5月23日
发表于:2007-10-03 22:27:00
16楼
没有用过,抱歉

太湖银鱼

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 873回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1563
  • 注册:2004年5月16日
发表于:2007-10-07 17:39:00
17楼
我们也都用ABB软起动器

轻骑兵

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 156回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:304
  • 注册:2004年8月06日
发表于:2007-10-14 14:10:00
18楼
各位

你们软启动器都用在什么场合(行业)呀? 使用的时候考虑放档使用吗? 一般怎么考虑

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-10-14 18:34:00
19楼

   TO  轻骑兵:

1、说说电机起动时的电压是多少?
2、如果380v时电机才起动那就是骗钱的!

轻骑兵

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 156回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:304
  • 注册:2004年8月06日
发表于:2007-10-15 09:52:00
20楼
280KW 风机, 我想用限流启动,电流钳在350%, 启动时间大概50来秒.刘老师,改怎么选呀

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 4 下一页 尾页