ATB38用于恒压的问题 点击:805 | 回复:2



刘远

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:92
  • 注册:2006年6月21日
发表于:2006-07-24 19:21:00
楼主
我常有一台ATV38变频器用于水泵恒压控制现有以下几个问题:1,能否用电阻式远传压力表控制怎样接线是否还要串电阻2,其PID调整参数怎么调,P值调多大合适,I值调多大合适,PIC是正常还是反向,FBS乘积系数还用调吗?PSP值调多大值合适3,要使水泵控制在4公斤压力需要多大的压力表.



jjqq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2004年1月16日
发表于:2006-08-21 17:36:00
1楼
38手册44页有详细描述!

SCHGR

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 233回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:416
  • 注册:2003年10月23日
发表于:2006-10-31 21:13:00
2楼
PID用默认值,方向也是默认值