三菱断路器发热为何如此高 点击:1403 | 回复:15



lgx0000

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2005年5月02日
发表于:2006-07-12 11:16:00
楼主
    设备上安装了一个CP30-BA (3A)的断路器,每隔2个月左右就烧坏一次,原因为该断路器自身发热过高达55度,时间用久了就坏了。
    我想知道为什么它的发热量会这么大呢?



lyh94229

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 472回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:584
  • 注册:2005年12月30日
发表于:2006-07-12 12:06:00
1楼
是不是电流太大啊!还有你的设备是否发热?接线是否松动?

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2006-07-12 12:55:00
2楼
1、选型不合理;
2、接出不良;
3、日本猪的东西质量不好,改用梅兰的或西门子的!

lgx0000

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2005年5月02日
发表于:2006-07-12 16:49:00
3楼
   电流不大(我用钳型表测过了),大的话断路器会跳的。
   还有就这个位置的断路器已经换过几个了。

ARTISTVIP

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2006年7月11日
发表于:2006-07-14 13:05:00
4楼
原因很多:1小心市场上冒牌货太多,我也遇到过,确实是这样的,建议用大一点的或别的品牌,
         2:接线接触不良,或内部动触点接触不好;
         3:你卡电流时是否是在最大的情况下的电流;
         4:他的旁边是否有发热元气件等原因

lgx0000

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2005年5月02日
发表于:2006-07-17 11:22:00
5楼
   楼上的分析,我也考虑过,想你说的1,2,4可以排除,(原因1:三菱断路器买的是进口的,而且该断路器在同一设备上用了4个,并且安装在一起,就这个位置的有问题;2:已经换过几个了,接触不好可排除;4:旁边没有发热大元件,一边是普通断路器,一边是马达驱动器)
只有那个电流不敢肯定,我测的时候很正常。

ARTISTVIP

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2006年7月11日
发表于:2006-07-17 14:08:00
6楼
这个断路器是控制回路(二次)用还是马达(变频器)的主回路用?另外用钳形表的哪个量程量的,能否用万用表电流挡串在回路里量?

ARTISTVIP

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
发表于:2006-07-19 08:48:00
9楼
    断路器用在控制回路中,钳形表测时电流小于3A。
由于机器不能停,不好用万用表测。

strnging886

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 90回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:164
  • 注册:2005年5月21日
发表于:2006-07-20 10:48:00
10楼
可能你不是很了解你机器上的用的那个是起什么作用的,CP30-BA是三菱设计的一种线路电路保护器,它并不是微型断路器,其功能也只是小电流的瞬时断开保护作用,它的耐冲击电压只有2.5KV,额定电流也就0.1A-30A,动作特性(I)瞬时型、(M)中速型、(S)慢速型、(MD)带惯性延时功能的中速型,所以它体现的功能和特性并不是一般的微型断路器,至于你所使用的CP30-BA是日本三菱的独特设计,其他俄电器制造商没有与他类似的产品(这里是指使用的场合),请问你们机器是不是也是日本进口的,如果是这样里面的三菱产品因该也是原装的,不过我建议你们还是要注意在使用时多注意一下,因为CP30-BA的额定环境温度是40度。

lgx0000

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2005年5月02日
发表于:2006-07-21 17:32:00
11楼
下面引用由strnging886在 2006-7-20 10:48:00 发表的内容:
  可能你不是很了解你机器上的用的那个是起什么作用的,CP30-BA是三菱设计的一种线路电路保护器,它并不是微型…
--------------------------------------------------------------------------------------------
     我这使用的设备都是日本的,整个设备外的环境是23℃,电装箱内的温度30℃左右,除了有异常的这个断路器,其他同型号的很正常。目前这个断路器端子上的号码管已经由白变黑了,估计又快不行了。

lyh94229

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 472回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:584
  • 注册:2005年12月30日
发表于:2006-07-22 10:47:00
12楼
是不是安装环境太恶劣?

lgx0000

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2005年5月02日
发表于:2006-07-26 12:48:00
13楼
   设备是在无层室里的。环境应该很好。

gtianxingzhe

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 115回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2017年2月18日
发表于:2019-03-26 09:05:25
14楼

助,学习一下下。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8883回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2019-03-26 10:55:39
15楼


回复内容:

对: gtianxingzhe 助,学习一下下。 内容的回复!

-------------------------

2006年的帖子咋捡起来的呢!

从回帖能看出一个问题--断路器使用误区。

断路器千万别按过载选,它不能有效保护用电器过载,过载应该有另外电器实现。

上面的例子,断路器内部有双金属片做过载保护,3A的断路器,双金属片电阻较大,发热量大,如果长期在接近额定电流下工作,发热是正常的。

应该按短路保护选断路器。