压力变送器易被煤粉堵塞 点击:4337 | 回复:95



小溪水

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:53帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:354
  • 注册:2006年7月11日
发表于:2006-07-11 17:53:00
楼主
我们喷煤车间的输煤管道压力变送器易被煤粉堵塞,致使压力不准,从喷煤技术这本书上看到有一种新型透气元件(利用粉末冶金原理)可以过滤煤粉,求助此种元件的各种资料和说明及型号,希望各位帮忙,谢谢!我的邮箱为sunxiangjing2005@126.com



开心王子

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 420回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:812
  • 注册:2005年7月24日
发表于:2008-04-16 09:42:44
81楼

可以试试用上面的建议去试试,可能还是有用

小溪水

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:53帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:354
  • 注册:2006年7月11日
发表于:2008-06-09 15:09:20
82楼
我们已经用EJA438W型变送器解决了问题

天地无用

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:213
  • 注册:2006年7月06日
发表于:2008-06-10 14:25:37
83楼
我们这边用一个风压变送器  然后定期吹扫测量管道来实现的  当然精度不会很高的

aric_gong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 93回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:141
  • 注册:2007年3月05日
发表于:2008-08-22 16:40:01
84楼

支持国产、持民族企业、支持中国制造

深圳特安工业技术有限公司:
专业从事只能压力变送器研发、生产、销售的高科技企业;
专业致力于电力、石油化工、冶金、造纸、市政、军工、科研、环保等领域的流量控制和检测;
公司生产的EST3051系列产品受到石化行业客户的广泛好评。
网址:www.exsaf.com
电话:021-64397170 传真:021-64397570    邮箱:aric_gong@sina.com
联系人:龚先生15601631152

9shanghai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 122回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-08-22 22:30:51
85楼
选用单法兰毛细管压力变送器,连接法兰大点就可以了,50A以上,取压口正上,这简单而且能解决问题。

山东大汉

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 78回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:735
  • 注册:2005年8月26日
发表于:2008-09-02 15:43:20
86楼
把导压管做成90度插入管道中与介质流向一致,简单而且能解决问题

xu-shuai

  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:37帖 | 290回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:995
  • 注册:2003年11月07日
发表于:2008-09-02 15:52:20
87楼
我们生产线也有类似的问题

qinghai80

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2006年7月17日
发表于:2008-09-02 16:17:56
88楼

学习了,共控真是好地方,以后要多来。

gf0059109

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2007年9月03日
发表于:2008-09-12 10:02:24
89楼

学习了  呵呵   谢谢

神奇88

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:78帖 | 613回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1244
  • 注册:2008年1月24日
发表于:2008-09-26 14:47:22
90楼

是啊  加以讨论,我公司是没停车一次就清一次。

望高手指点。

神奇88

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:78帖 | 613回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1244
  • 注册:2008年1月24日
发表于:2008-09-26 14:47:24
91楼

是啊  加以讨论,我公司是没停车一次就清一次。

望高手指点。

liuming212

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:157
  • 注册:2008年9月06日
发表于:2008-09-28 10:26:01
92楼

关键是现场的环境,以及变送器的质量,这才是根本

学习路过

raining

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 706回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1121
  • 注册:2008年9月18日
发表于:2008-09-30 13:56:42
93楼
主要是煤的流动性差,问题解决后能否发一份给我,谢谢。

WZW6618

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1313
  • 注册:2007年7月27日
发表于:2008-09-30 15:11:25
94楼

我很赞成三楼的意见,最好使用法兰是的仪表,而且现在的法兰仪表可以配套冲洗水环,就可以解决堵塞的问题了!

sdtsg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:104帖 | 1097回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5502
  • 注册:2006年8月02日
发表于:2008-10-03 08:02:01
95楼
一种新型透气元件(利用粉末冶金原理)可以过滤煤粉,其实最好的办法是在取压根部加过滤装置,定期清理!