压力变送器易被煤粉堵塞 点击:4337 | 回复:95



小溪水

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:53帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:354
  • 注册:2006年7月11日
发表于:2006-07-11 17:53:00
楼主
我们喷煤车间的输煤管道压力变送器易被煤粉堵塞,致使压力不准,从喷煤技术这本书上看到有一种新型透气元件(利用粉末冶金原理)可以过滤煤粉,求助此种元件的各种资料和说明及型号,希望各位帮忙,谢谢!我的邮箱为sunxiangjing2005@126.com



是金子就发光

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 188回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1670
  • 注册:2005年8月08日
发表于:2007-05-11 16:51:00
61楼
堵,在现场是难题!

supman

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 444回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:525
  • 注册:2006年11月16日
发表于:2007-05-15 20:26:00
62楼
学习

小溪水

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:53帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:354
  • 注册:2006年7月11日
发表于:2007-10-17 15:47:00
63楼
已解决,我用的压力变送器型号为EJA438W,效果非常好,已使用四个月,未堵过一回。谢谢大家。

湘泰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 160回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:345
  • 注册:2007年9月29日
发表于:2007-10-17 16:06:00
64楼
测量范围多大,隔膜式压力变送器一般可以测量,不过膜盒需加处理!!!,有需要联系我公司021-56872976或QQ439596365

想多学点东西

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2007年10月30日
发表于:2007-10-30 21:36:00
65楼
现场有净化风吗?加上反吹风

开心王子

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 420回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:812
  • 注册:2005年7月24日
发表于:2007-11-09 15:20:00
66楼
可以用最低档的压力变送器就可以了

侯冠东

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-11-09 16:02:00
67楼
简单方法,用齐平膜棒状压力变送器,安装方便,成本低,有智能型,只做中高端产品,13410568550

syhmq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:47
  • 注册:2002年11月10日
发表于:2007-11-27 10:47:00
68楼
应该可以考虑反吹试试的

alan6

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2005年3月11日
发表于:2007-11-27 17:02:00
69楼
1楼和3楼的兄弟方法就可以很好的解决了

开心王子

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 420回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:812
  • 注册:2005年7月24日
发表于:2007-12-10 13:58:00
70楼
天天学说得对,可是对煤要有耐腐蚀的材料.就可以去解决这个问题.

许亚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2006年3月28日
发表于:2007-12-12 20:11:00
71楼
可以选用法兰式变送器,如果管道震动厉害的话,建议选用毛细管法兰式远传压力变送器,为了防止堵,可以选用加装冲洗环的变送器,使用蒸汽进行吹扫,不过选型时要选膜片能耐温的,能耐磨损的。为了便于检查法兰变送器的膜片是否损坏,还可以在法兰前加装一个手动球阀,这样就可以在不停机的情况下拆下变送器的法兰,当然,建议把变送器的法兰装在管道的上方或者侧上方。

一场雪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:120
  • 注册:2007年11月12日
发表于:2008-02-13 16:33:00
72楼
晕 跟我联系 nongning@163.com,索取平面膜压力变送器资料 包您不堵。

王代红

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:76
  • 注册:2004年9月19日
发表于:2008-02-13 16:57:00
73楼

sdtsg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:104帖 | 1097回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5502
  • 注册:2006年8月02日
发表于:2008-02-13 17:03:00
74楼
可以加过滤装置,另外可以考虑加反吹装置,不过加反吹测量易偏高!

分阶

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:70帖 | 501回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1721
  • 注册:2004年9月29日
发表于:2008-02-13 17:09:00
75楼
我赞成楼上“天天学”的

小溪水

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:53帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:354
  • 注册:2006年7月11日
发表于:2008-03-11 16:32:00
76楼
我已经用川仪的EJA438W型变送器解决问题,PDS473H的也可以

没理由不努力

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 642回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1372
  • 注册:2006年10月25日
发表于:2008-03-14 19:59:00
77楼
取样管堵还是变送器堵?

SUPCONDCS

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 200回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:466
  • 注册:2007年11月22日
发表于:2008-03-16 12:39:00
78楼
改变取压口位置.

QIZHANGJING

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:253
  • 注册:2007年11月09日
发表于:2008-03-20 14:59:00
79楼
最有效的方法是安装单膜片式压力变送器;如使用现有设备可加装清洁装置,如氺或气(如果允许的话)

小溪水

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:53帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:354
  • 注册:2006年7月11日
发表于:2008-04-14 15:28:47
80楼
我已经用EJA438W型压力变送器解决了问题,谢谢大家