首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 尾页

压力变送器易被煤粉堵塞 点击:4337 | 回复:95



小溪水

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:53帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:354
  • 注册:2006年7月11日
发表于:2006-07-11 17:53:00
楼主
我们喷煤车间的输煤管道压力变送器易被煤粉堵塞,致使压力不准,从喷煤技术这本书上看到有一种新型透气元件(利用粉末冶金原理)可以过滤煤粉,求助此种元件的各种资料和说明及型号,希望各位帮忙,谢谢!我的邮箱为sunxiangjing2005@126.com



抵制倭货

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 259回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:261
  • 注册:2006年6月23日
发表于:2006-07-12 10:48:00
1楼
这种情况下用单法兰,平膜的压变就可以解决了呀。

百特工控论坛:[url=http://www.fbtc.com.cn/bbs/index.asp]http://www.fbtc.com.cn/bbs/index.asp[/url]

XIAO菜

  • 精华:8帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:75帖 | 1108回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1610
  • 注册:2002年7月18日
发表于:2006-07-12 12:09:00
2楼
这个问题,我一直不知道如何解决,希望高手能给予帮助,谢谢,关注中。

天天学

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 1344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-07-12 12:54:00
3楼
[color=#FF0000] 用单法兰,平基膜的压变就解决问题。[/color]

logitech

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 296回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:967
  • 注册:2004年8月25日
发表于:2006-07-12 13:52:00
4楼
换单法兰压力变送器就可以

没事玩玩

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 191回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2006年6月22日
发表于:2006-07-12 14:04:00
5楼
对现场情况不了解,提不出好的建议。但是,用单法兰是不行的,法兰引出短管也容易被煤粉堵塞。

天天学

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 1344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-07-12 14:20:00
6楼
 安装的角度很重要用垂直或斜插,就能解决短管的堵塞问题。

没事玩玩

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 191回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2006年6月22日
发表于:2006-07-12 15:03:00
7楼
下面引用由天天学在 2006-7-12 14:20:00 发表的内容:
   安装的角度很重要用垂直或斜插,就能解决短管的堵塞问题。
--------------------------------------------------------------------------------------------
请说说怎么插能解决短管的堵塞?要注意:是输煤管道。(里面不是液体或气体)

bj李刚

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 212回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:77
  • 注册:2004年7月26日
发表于:2006-07-12 16:14:00
8楼
[color=#FF0000]用法兰式带插筒的压力变送器,插筒根据开口大小 深度定做,可保证不会堵塞。www.zw-dz.com上有这样的产品图片,供参考.价格也不会贵的.北京中旺 李刚 13552189794ligang.net@126.com[/color]

小溪水

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:53帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:354
  • 注册:2006年7月11日
发表于:2006-07-12 17:59:00
9楼
我们公司只用ROSEMOUNT或重庆川仪的压力变送器,另外我们的压力变送器是垂直安装的,还是经常堵.我看到一种利用粉末冶金原理做成的透气性元件,但是不知道型号和厂家,求助.

小溪水

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:53帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:354
  • 注册:2006年7月11日
发表于:2006-07-12 17:59:00
10楼
我们公司只用ROSEMOUNT或重庆川仪的压力变送器,另外我们的压力变送器是垂直安装的,还是经常堵.我看到一种利用粉末冶金原理做成的透气性元件,但是不知道型号和厂家,求助.

天天学

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 1344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-07-13 08:59:00
11楼
   喷煤车间的输煤管道是用空气作动力把煤粉吹入锅炉炉膛内,不是煤块。管道取压口还装有保护装置。改用平基膜压力变送器就没必要装短管不易被堵塞。我在电厂热控对煤粉炉的输送管道就是这样解决问题的。

量子风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 940回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1259
  • 注册:2004年6月09日
发表于:2006-07-13 09:43:00
12楼
完全支持没事玩玩的论点,       但不太支持他的语言方式

 这个测量好像很简单,但是解决起来有很多波折!具体接触过才知道;楼主也不是个外行 既然解决的不好 说明其中还是有复杂性的 。

宇电的业务精神还是值得我们学习的! 最近大家都注意到你们回复了很多 帖子  贴图啊 详细的解释啊 ,很 好 !大家应该都这样!


楼主,如果是你们自己用 我可以提供给你1套专门在输煤管道中取压的装置,保证是 不 堵塞的  呵呵  你可以用用试 好了再给钱

天天学

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 1344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-07-13 10:07:00
13楼
  现场的问题很复杂,在论坛中有时很难讲清楚。

  主要靠自己来分析问题。

  各人有各人回答语言的方式。

  无所为只要能起到帮助的功能。我也没事提个建议心中就乐意了,在交流中有时会有以外的订单出现。我在电厂热控待了15年知道一点,有时也会说错的。

我的言论:邵同志 13063058280
宇电自动化 
http://www.yudian.com/

量子风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 940回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1259
  • 注册:2004年6月09日
发表于:2006-07-13 10:08:00
14楼
天天学:问一下关于 平基膜压力变送器 你安装在管道上的时候 要先在管道上焊一个反向法兰 这个法兰是不可能直接焊到管道上的 请问怎么处理的 ? 

另外:
煤粉的冲刷力是很大的 不知道谁见过一根铁棒在管道里放半年后拿出来是什么样子吗?呵呵 大家不舍得把造价相对比较高的设备传感器直接接触到被测量介质上的 ! 

天天学

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 1344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-07-13 10:22:00
15楼
前面装个档板,平基膜压力变送器的安装是在管道上焊个内螺纹接头,不深入管道。

没事玩玩

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 191回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2006年6月22日
发表于:2006-07-13 11:30:00
16楼
呵呵,感谢量子风的批评!我只是就事论事,没注意语气的问题,以后注意。

sht102

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2002年3月23日
发表于:2006-07-13 11:49:00
17楼

为满足火力发电厂测量煤粉与空气流混合后的一次风压的需求,针对介质温度高、煤粉对变送器膜片长期冲刷、要求产品齐平安装等特点,特开发了齐平安装型耐高温风压变送器。
该产品主要特点是:
1.耐高温、无引压管、齐平安装、介质直接与膜片接触。由于产品可以长期工作在150C°温度条件下,所以可以直接安装在被测点上,避免了使用引压管可能造成的煤粉在管路内的堵塞,同时也避免了引压管路对变送器动态性能的影响。与传统的测压方式相比,免去定期疏通管路的不便。
2.膜片强度大且表面还覆盖耐磨材料,所以产品可以长期承受粉尘状介质冲涮而不受损;
3.介质在膜片上的粘连对测试值无影响。风压变送器长期在线工作后有可能在膜片表面粘连煤粉,对产品的测量值无影响。
4.耐过载能力强。如量程为6kPa产品负压过载能力为-60kPa,正压过载能力为200kPa。因此它可以经受得起设备起停时管路内形成的局部真空和运行异常时的正压过载。
以上摘录我所产品说明书中的一段(有广告嫌疑请见谅)
如需详细说明书请联系 HTJ102@163.COM

量子风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 940回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1259
  • 注册:2004年6月09日
发表于:2006-07-13 14:10:00
18楼
没事玩玩: 呵呵很难得啊  我愿意交你这个朋友  QQ11190424

其实楼上描述的测量很多公司都下过研究力度 也出过不少产品,我眼里看 到的 :目前应用最多 而且还稍微得到用户认可的 是一种带反吹扫的取压装置

sht102: 我对你描述的产品比较感兴趣! 是不是KYB800 系列风压变送器? 如果却实好用 还真是不错呢 

业绩如何? 目前在什么厂用的?可靠工作多长时间了?

其实长久以来没有把平膜式变送器直接应用在这样的场合 另外一个原因是本身固体对于膜片的冲击对于传感器来说是致命的 原理大家都知道 而这里运动的固体对于膜片的冲击力并不是管道压力的体现,那么如何分开呢?

如果有相关资料请给我 :
徐州电力实验中心  贾 221009
或者 SHK_2006@126.COOM

sht102

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2002年3月23日
发表于:2006-07-13 16:48:00
19楼
量子风:
你好!资料已发,请查收。现主要在华北这边的电厂推广

天天学

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 1344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-07-14 08:41:00
20楼
sht102: 针对现场要求开发新品,值得推广。

烦请相关资料寄我。

厦门火炬高技术产业开发区火炬北路17号   邮编361006
厦门宇电自动化科技有限公司
请登陆宇电网站http://www.yudian.com/
免费热线技术电话800 858 0995
技术服务部  邵平13063058280直线电话0592-2632213
Email:shaoping1952@126.com与我联系。
 

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师