请教激情如火:上位机如何对三台s7-300进行数据采集? 点击:815 | 回复:9



工控生

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2005年11月02日
发表于:2006-06-28 10:33:00
楼主
请教:工控机通过profibus-DP对三台S7-300进行数据交换,在step 7中需要定义哪些数据块和特殊功能块么?



liugang.org

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 305回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:511
  • 注册:2003年5月24日
发表于:2006-06-28 10:40:00
1楼
不需要,只要定义不同的DP地址,相同的通迅速率

工控生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2005年11月02日
发表于:2006-06-28 10:47:00
2楼
跟所用的组态软件有关系么?

liugang.org

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 305回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:511
  • 注册:2003年5月24日
发表于:2006-06-28 10:51:00
3楼
当然有,好像其它的只能通过OPC方式,要增加授权,可能组态王不用,最好用WINCC,授权很好弄

工控生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2005年11月02日
发表于:2006-06-28 11:11:00
4楼
我所用的就是组态王啊.我问过亚控,根据我的情况是需要通过OPC方式.

abc35

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2006-06-29 00:08:00
5楼
可以买西门子的上位机控制卡,用组态软件采集

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 602回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1483
  • 注册:2004年7月01日
发表于:2006-06-29 08:11:00
6楼
组态王好像支持mpi协议,不用simatic net,具体细节可咨询亚控科技

华风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2005年6月27日
发表于:2006-08-27 09:50:00
7楼
有几种方法可以选择:1.以太网;2.MPI;3.dp.只要设置不同的地址即可

HYPLAN

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2006年2月22日
发表于:2006-08-28 14:42:00
8楼
好像是需要在CPU 的设置中把COMMUNICATION选项中改为1,6,8就行了

如火

  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-08-28 15:25:00
9楼
1:是用opc(推荐);2:用组态网提供的profibus驱动程序
不管那种情况,plc、PCI dp卡都要设置不同的DP地址。