温度控制器显示不准是什么原因 点击:1388 | 回复:7



我游

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:92帖 | 215回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:539
  • 注册:2004年1月04日
发表于:2006-06-21 10:00:00
楼主
  我们电房装了一套自动温度控制风机开启的系统,温度控制器是OMRON的,温感探头是热电偶的,我今天去电房看,温度显示37度,但是,我拿了一个温度计进取量,量了10分钟,显示31度,这个到底是什么问题?
  我看了从温感探头到温度控制器的距离,大概10来米吧,但是用了20米的线,会不会是这个问题呢?



苏 苏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:149
  • 注册:2006年5月11日
发表于:2006-06-21 12:10:00
1楼
冷端补偿问题吧,可能

我游

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:92帖 | 215回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:539
  • 注册:2004年1月04日
发表于:2006-06-22 16:24:00
2楼
哦,我已经问清楚OMRON,同时试着调试了一下,原来它还要调一个偏差,也就是里面有一个H0的参数,在这里,我设置为0,所以它显示H0,而事实上,我们的OMRON的测温与实际相差6~7度,所以在H0这个位置,要选择偏差,我将H0调到L6,就可以了,显示正常是温度,并随之变化

东北电

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 261回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:689
  • 注册:2003年3月31日
发表于:2006-07-05 17:25:00
3楼
是自动补偿吗

仪表工程师

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:200
  • 注册:2005年8月19日
发表于:2006-07-05 17:49:00
4楼
测量中低温,怎么不用PT100铂热电阻?

梦游

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:77
  • 注册:2003年11月13日
发表于:2006-07-05 18:20:00
5楼
不因该选用热电偶,因该用pt100 测量精度会高

仪表工程师

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:200
  • 注册:2005年8月19日
发表于:2006-07-05 21:15:00
6楼
我公司专业生产热电阻,热电偶,温度变送器等温度,压力仪表,
有需要或者技术支持来电吧!
13909817485 万沃仪表(上海)有限公司
e-mail:wanwo-syoffice@163.com

一点水

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2006年4月08日
发表于:2006-07-06 18:26:00
7楼
用PT100铂热电阻
溫度可以补偿