三菱的A系列3种通信模块的RS-232C通信电缆连线 点击:699 | 回复:0



因为你而快乐

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:15帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:141
  • 注册:2005年2月14日
发表于:2006-06-19 12:36:00
楼主
 三菱的A系列3种通信模块的RS-232C通信电缆连线  

A1SJ71UC24-R2,A1SJ71UC24-PRF,A1SCPUC24-R2的连线。RS-232C接口是9针D接口。
(1)检测CD信号的连线方法
这种连线使外部机器可以ON/OFF通信模块的CD信号。在内存10BH处,初值设为检测CD信号。
PLC侧----------------------PC侧
CD(1)<------------------(7)RTS(8)CTS
RD(2)<------------------(3)TXD
SD(3)------------------>(2)RXD
DTR(4)----------------->(6)DR
SG(5)<----------------->(5)SG
DSR(6)<-----------------(4)ER
RS(7)CS(8)----------->(1)CD

(2)不检测CD信号的连线方法
通信模块与外部机器的CD信号(1号针)均不连线。在内存10BH处,初值设为不检测CD信号(写入1)。
例1
PLC侧-------------------------PC侧
RD(2)<-------------------(3)TXD
SD(3)------------------->(2)RXD
DTR(4)------------------>(6)DR
SG(5)<------------------>(5)SG
DSR(6)<------------------(4)ER
PLC侧(7)-->PLC侧(8);PC侧(7)-->PC侧(8)

例2
PLC侧-------------------------PC侧
RD(2)<-------------------(3)TXD
SD(3)------------------->(2)RXD
SG(5)<------------------>(5)SG
PLC侧(4)-->PLC侧(6);PC侧(4)-->PC侧(6)
PLC侧(7)-->PLC侧(8);PC侧(7)-->PC侧(8)
 



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师