电磁流量计口径的选择 点击:583 | 回复:3



自在飞花

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:176
  • 注册:2004年2月20日
发表于:2006-05-26 09:32:00
楼主
1、过程连接口径和测量口径是一个意思吗?他们分别指的是什么?
2、在选择口径时,如果没有合适的口径,缩径好还是扩径好那?
麻烦各位高手给指教指教



日月剑

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 1753回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2116
  • 注册:2002年12月06日
发表于:2006-05-26 10:36:00
1楼
满足流量的需要就可以。为了保证满管流量,一般采用缩径的方式。
你希望用进口的还是国产的?电磁的还是超声波?
021-54807896/13370269729  西门子流量计(丹佛斯)

优格

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:701
  • 注册:2004年5月20日
发表于:2006-05-26 11:42:00
2楼
一般采用缩径的方式,但要注意压力损失的问题!

自在飞花

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:176
  • 注册:2004年2月20日
发表于:2006-05-27 12:57:00
3楼
谢谢!