发表于:2006-05-23 14:19:00
1楼
给DT90052附值是直接复位了,当然立即就停了,一般来说这种方法只用在非常紧急的停止使用,防止机械的碰撞。
如果你还希望在PLC接收到停止信号后再减速停止的话,你只需要在脉冲启动后,把目标值(DT90046)再稍微减掉一点(主要为避开CPU运算时间,如果这个值选择不好,那就会过冲,脉冲是停不下来的。)赋给经过值(DT90044),CPU是判断经过值和目标值的大小关系来控制脉冲输出的,如果你设置有加减速时间,那么在脉冲刚启动的一瞬间,目标值(DT90046)就被赋予开始减速时的脉冲数(由实际目标值和加减速时间决定),你只需要把这个值再稍微减小给经过值(DT90044),当经过值增加到目标值后,脉冲就会停止。
有问题请到致电:苏州恒翔自动化设备工程有限公司
技术部:李工
0512-85180565
华东地区松下电工一级代理