求助:西门子时间转化 点击:1085 | 回复:4



永不止步

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:210
  • 注册:2006年2月22日
发表于:2006-05-18 17:26:00
楼主
西门子S7系列的时间转换,那位高手对TIME格式和S5#TIME格式比较熟悉,他们之间是怎么转化的,为什么西门子都用S5#TIME格式,可不可以直接用TIME格式的,很多组态软件不能直接转化成S5#TIME格式,请问那个知道怎么做?小弟现在急用。在此,先谢谢了。



yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10208回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2006-05-18 18:51:00
1楼
使用FC40功能块可以将S5TIME-〉TIME
使用FC33功能块将  TIME-〉S5TIME
转化时请注意S5TIME限制。

永不止步

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:210
  • 注册:2006年2月22日
发表于:2006-05-18 20:00:00
2楼
谢谢你了,你要跟我具体讲一下TIME的格式嘛?我对这个不是很了解,及TIME格式只有一个时基mS吗?谢谢你。

sunnyan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2006年5月10日
发表于:2006-06-01 15:46:00
3楼
yuanle,谢谢你了,受你启发,终于解决了一个难题!

一次又一次

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:393
  • 注册:2004年1月05日
发表于:2006-07-07 09:06:00
4楼
我倒