当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
PLC
>
西门子(Siemens)PLC
我要发帖
用过S7-200CN的请进
点击:
869
| 回复:
8
zhmily
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 222回
年度积分:0
历史总积分:581
注册:2004年3月22日
发表于:2006-05-08 20:12:00
楼主
有谁用过S7-200CN的,效果怎么样啊???我今天听说他的24V电容会击穿,有时输出点也会击穿!!!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
博公
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 34回
年度积分:0
历史总积分:406
注册:2006年2月18日
发表于:2006-05-08 20:57:00
1楼
胡闹!24V电容会击穿肯定有原因,一是干拢,二是把220V交流电串入24V了。
回复
引用
举报
zhmily
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 222回
年度积分:0
历史总积分:581
注册:2004年3月22日
发表于:2006-05-08 21:45:00
2楼
博公你好:
我是在西门子客户那听说的,他说一套24个暴了3,4个。具体原因他们也不知道,他们把CPU 拆开看了,S7-200CN 与S7-200在内部还是不好比!
我也是用第一次的S7-200CN 我也怕爆所以才来问问!!
回复
引用
举报
HELP111
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 69回
年度积分:0
历史总积分:210
注册:2004年8月18日
发表于:2006-05-09 11:36:00
3楼
我刚用了一个没问题,24个爆3,4个?真的吗?曾经听别人说,200的电容好象不是很好,爆这么多是不是电源有点问题!
回复
引用
举报
microtomato
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:85帖 | 1476回
年度积分:0
历史总积分:2078
注册:2001年11月02日
发表于:2006-05-09 17:50:00
4楼
我用过几台,电容都没爆。
回复
引用
举报
gknh
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 192回
年度积分:0
历史总积分:347
注册:2004年4月14日
发表于:2006-05-09 22:01:00
5楼
我用过一台,电容没爆。
回复
引用
举报
zhmily
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 222回
年度积分:0
历史总积分:581
注册:2004年3月22日
发表于:2006-05-11 19:48:00
6楼
听说爆的板子已经送西门子了
有结果我在告诉大家!!!
回复
引用
举报
wangleik76
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:6
注册:2006年5月11日
发表于:2006-05-11 20:36:00
7楼
回复
引用
举报
wangleik76
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:6
注册:2006年5月11日
发表于:2006-05-11 20:37:00
8楼
我想学习PLC的这款东西.不知道有没有培训地方.
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
就关于西门子PLC严重的质量问...
[9950]
三菱PLC电梯控制系统(程序)
[13222]
用过和利时PLC的请进
[10091]
没有三相电怎么调试三相变频...
[10713]
整理的永宏PLC资料,比较全。...
[9861]
我们的国产PLC
[9429]
电气工程师工作经验总结
[23695]
亿万电器网FTP怎么不能正常登...
[14841]
modbus_rtu V3.0 通信协议串...
[11674]
IEC61131-3标准专题(一)
[9936]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号