对于现场的温度变送器与压力变送器如何进行校验 点击:1113 | 回复:2



东边日出

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:33帖 | 124回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:865
  • 注册:2006年5月05日
发表于:2006-05-05 23:19:00
楼主
对于现场的温度变送器与压力变送器如何进行校验,特别是压力变送器



天天学

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 1344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-05-12 09:42:00
1楼
用活塞式压力计 用途:主要用实验室,计量室等单位,作为检验相应的就各种测量范围 用0.16级,0.25级,0.4级精密压力表的基准仪器.压力范围:-100KPa---+80MPa,用专用砝码 厦门宇电自动化科技有限公司 技术服务部 邵工 13063058280直线电话0592-2632213 http://www.yudian.com/

旋转核桃

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2005年11月18日
发表于:2006-05-12 22:32:00
2楼
    在现场效验温度变送器可用过程效验仪(或叫现场效验仪),如福禄克、约克的都很好用,可同时对温变输入信号又可测其输出。
    对有三阀组的压力变送器可通过压变下的三阀组进行现场效验,用手泵和压力模块、数字压力效验仪一套就可完成,如康斯特的。