请教:现场PLC故障问题 点击:2555 | 回复:46



kgdxvkl

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2006年5月01日
发表于:2006-05-05 13:44:00
楼主
     我今天上班中发现有一台(MITSUBISHI,型号:MELSECFX2N-128MR)PLC输入部分
中的某个端点,信号指示等亮, 而输出端点没有电压输出,请问这是何问题,
   还得请教各位朋友多多指教,谢谢!



ZJZC

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 3984回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4895
  • 注册:2004年10月18日
发表于:2006-06-01 16:14:00
21楼
用电脑或手编器试一下不就知道了;

乐锋华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2004年10月13日
发表于:2006-06-01 22:22:00
22楼
aisuifeng1@126.com

海中游

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:16帖 | 514回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:994
  • 注册:2005年5月31日
发表于:2006-06-06 20:41:00
23楼
很可能接点也就是输出的继电器坏了。

^.^

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2008年3月09日
发表于:2008-12-08 21:20:45
24楼
可能是输出继电器坏了!

死心眼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 292回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:402
  • 注册:2008年1月09日
发表于:2008-12-08 21:25:45
25楼

在线监视一下,换一个备用点试试就知道了。

wantong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 435回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:673
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2008-12-08 21:30:30
26楼
你输入点亮,输出点不亮,这中间还隔着程序呢,你在看一下别的输入点是否满足了输出点 亮的条件?

F2300432

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-12-10 16:46:35
27楼
用电脑或手编器试一下不就知道了;用手编测试强制动作一下看看。

老安

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-12-10 19:00:29
28楼
你这是脑筋急转弯。输出端不加外接电源,就是没电压。

杯末停

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 364回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:833
  • 注册:2006年9月01日
发表于:2008-12-10 19:47:31
29楼

一般来讲,PLC输出的指示灯并不能实际代表其输出接口电路是否有输出,有点是直接串接在光耦器输出后端,也有的并接在光耦合器的前端,有的是品牌的PLC输出指示灯直接由CPU管理,和接口一点关系没有。所以具体问题还得具体分析。

刘恒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:133
  • 注册:2005年11月27日
发表于:2008-12-11 11:56:59
30楼

是新手吧,问题描述一点不专业,这种问题你应该这样问,1,输入信号给了没有,输入对应的输出有没有动作,2\没有动作你监控PLC的程序,看看输入输出的状态,3监控看到的状态与你要求的现象是否一致,不一致在确认硬件方面的问题.

看到论坛很多人问问题都描述不是很清楚,也没有实在的去研究实质的原因,很多高手就这样一笑而过了,

wenjian1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 600回
  • 年度积分:15
  • 历史总积分:1083
  • 注册:2006年11月14日
发表于:2008-12-11 12:37:53
31楼

顶                                                                         

小陈--

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 271回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:453
  • 注册:2005年1月01日
发表于:2008-12-11 17:47:37
32楼

看输出点指示灯有没有亮,如果没亮,那是输入不够程式要求的条件,没输出。

如果有亮而没输出电压,确定是点坏掉,有多余的点换个点就OK了,如果没有空的点就加个输出模块。

这里有很多好的例子,自己去看看吧    http://www.gkwtw.cn

 

死心眼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 292回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:402
  • 注册:2008年1月09日
发表于:2008-12-12 20:07:42
33楼
刘恒说得太经典了。经验很重要。

love2006

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:209帖 | 1300回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:3382
  • 注册:2006年2月21日
发表于:2008-12-12 20:19:26
34楼
换个点拉,简单啊,别多想了

seseqq

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:33帖 | 739回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2583
  • 注册:2007年11月08日
发表于:2008-12-13 12:48:33
35楼

我就见过PLC输入灯亮

但是实际是没有信号的

内部接触不良

JSCY

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2006年4月04日
发表于:2008-12-14 15:28:47
36楼

输入亮灯不一定有信号输入,监控一下,再看是不是输出问题

gzlll

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 352回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:553
  • 注册:2008年3月14日
发表于:2008-12-14 16:15:33
37楼

这种现象你可以直接给入一个输入信号,就知道毛病在输入还是输出了

ouyangpdeng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:191
  • 注册:2008年11月06日
发表于:2009-02-11 03:05:55
38楼

同意六楼意见,建议根据驱动元件加电阻,防再烧毁

电大老虎

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:74
  • 注册:2008年8月27日
发表于:2009-02-11 07:50:49
39楼

先确定光电隔离元件完好,然后是输出继电器。如果都没问题,那就是输入元件问题。

 

123ABCDEFG

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2008年8月10日
发表于:2009-02-11 08:09:01
40楼
(MITSUBISHI,型号:MELSECFX2N-48MR)写入显示“指定不能使用的com口,请确定com口的设置后再执行。<ES:01808009>

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师