发表于:2006-05-02 10:53:00
楼主
工作电压690v,开关的额定电压怎么选1150V?
额定电压是690v,但电网波动+15%,进口开关有额定工作电压1150v和1000v两种,根据IEC或GB,有无规定Ue必须是1150v或1000v?急
目前大多额定690v,绝缘1000v的框架开关用于400v场合。
不太清楚有无规定在额定700v左右的话,额定690v,绝缘1000v的元件应该不行。那么标准要求是用额定1150v,绝缘1250v的产品?
谢谢大师们