强烈求助:谐波干扰下的中性线带电问题
点击:
577
| 回复:
2
xinhonglin
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:21
注册:2003年12月22日
发表于:2006-04-28 18:54:00
楼主
多台220V开关电源,连接在三相五线供电系统中。工作时供电线路的A相、B相、C相电流均为70A,而N相电流为90A左右,使35平方电线严重发热,无法工作。更为奇怪的是,地线带有50A左右电流。且导致上位机干扰死机。求解,谢谢!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
DKQ
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 489回
年度积分:0
历史总积分:635
注册:2004年12月01日
发表于:2006-04-30 09:30:00
1楼
解决谐波问题 可以加电抗器 13325215833
回复
引用
举报
bfren
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 403回
年度积分:0
历史总积分:56
注册:2006年5月24日
发表于:2006-07-09 17:06:00
2楼
你那里有三次谐波加消谐波设备就可以了