求助一段三菱 PLC程序 点击:4785 | 回复:63



我学变频

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2005年11月13日
发表于:2006-04-28 11:04:00
楼主
X001 按下后,Y001输出
而断开X001则在20S后,Y001再断开.
用三菱的顺控写,小弟资质驽钝,想了半天没想出来,哪位帮帮忙?



聚沙成塔

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:85帖 | 654回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1083
  • 注册:2006年4月15日
发表于:2006-05-01 13:33:00
21楼
下面引用由王兴志在 2006-4-30 23:08:00 发表的内容:
     syd的有缺陷,我要是按着X1不松手,你说Y1会在K200后断开吗?这个程序要用上升沿来做!
--------------------------------------------------------------------------------------------
请注意楼主说的是X1断开后延时200秒,按着不放手会很累的啊,呵呵.

聚沙成塔

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:85帖 | 654回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1083
  • 注册:2006年4月15日
发表于:2006-05-01 13:35:00
22楼
是20秒啊,打错了,不好意思,呵呵.

laf

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:94
  • 注册:2005年7月16日
发表于:2006-05-01 22:41:00
23楼
张克营这个程序是对的,我支持!但后面的x0应写成x1

梦思

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:276
  • 注册:2006年2月23日
发表于:2006-05-03 09:40:00
24楼
懒人一个!这种问题还搞到这里来讨论?

gxzyj110

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 405回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:172
  • 注册:2003年6月14日
发表于:2006-07-16 08:50:00
25楼
不同的方式实现,是锻炼自己的最好方式.当然如果做工程,可能简单些好.维护方便.当然有个别是看程序长短定报酬的,就可以自己想想办法了

I小龙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 807回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1298
  • 注册:2006年5月23日
发表于:2006-07-16 11:21:00
26楼
你的按钮是自复位按钮,还是双稳态按钮,不同的按钮有不同的程序。如果是自复位,那syd的就比较简单。

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2006-07-16 12:23:00
27楼
一看你的题目就是没有认真看书——三菱变成手册上就有!!!

投入投入

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:279
  • 注册:2006年3月01日
发表于:2006-07-16 13:10:00
28楼
LD X001 OR Y001  ANI TMR T1 K200OUT Y001

投入投入

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:279
  • 注册:2006年3月01日
发表于:2006-07-16 13:18:00
29楼
PLC专业用与刃具

郁闷着的小雄

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2006年4月13日
发表于:2006-07-16 13:40:00
30楼
其实都五系啊!其实有时越简单程序越能看出问题啊!我觉得上面用到ani x0 那么如果在计时那时候按下x0,y1一直置为1,重新把x0接通时,又要重新开始计时了!那么我觉得把T0 改为T250 拉!或者不用x0 这个开关了!

tealily

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:224
  • 注册:2004年5月09日
发表于:2006-07-17 14:22:00
31楼
ld x0
or y1
out y1
ani x0
out t0 k200
ld y1
and t0
rst y1

乐子

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 411回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2006年7月15日
发表于:2006-07-17 19:47:00
32楼
LD  X1
OUT Y1
LDI X1
OUT T0   K200
LD  T0
OUT Y1

永无止境

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:99
  • 注册:2005年8月23日
发表于:2006-07-18 16:52:00
33楼
典型的单按钮控制电机起停的程序,按一下启动,再按一下停止,如此反复。
ld x0
ani m0
out m1
ld x0
out m0
ld m1 
ani y0
ldi m1
and y0
orb 
out y0
x0启动停止按钮 y0控制输出(二分频电路)

三菱产品网

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:41
  • 注册:2005年4月30日
发表于:2006-07-19 21:40:00
34楼
同意用上升沿脉冲 
不用的话有缺陷

电工A

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:80帖 | 985回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1414
  • 注册:2001年12月17日
发表于:2006-07-20 13:13:00
35楼
ld x1
or y1
ani t0
out y1
ani x1
out t0 k200
end

fenhon

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:25帖 | 446回
  • 年度积分:21
  • 历史总积分:780
  • 注册:2003年1月24日
发表于:2006-07-20 21:58:00
36楼
SYD回复的非常的正确

feir

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:129
  • 注册:2003年3月03日
发表于:2006-07-26 13:47:00
37楼
SYD和TEALILY的都正确的

湛湛流云

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 89回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:173
  • 注册:2002年5月14日
发表于:2006-07-26 14:17:00
38楼
若非三菱品牌,一句TOF就完事了(SIEMENS,OMRON,LG。。。)。

红烧大肠

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 493回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:722
  • 注册:2006年6月05日
发表于:2006-07-26 14:43:00
39楼
easy

明晰化

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:264
  • 注册:2005年6月04日
发表于:2006-07-28 00:10:00
40楼
一个优秀的程序员的基本风格:程序精准,简洁不卖弄!!!