楼主
X001 按下后,Y001输出
而断开X001则在20S后,Y001再断开.
用三菱的顺控写,小弟资质驽钝,想了半天没想出来,哪位帮帮忙?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
guafa58
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:43帖 | 2142回
年度积分:4
历史总积分:3969
注册:2006年1月13日
发表于:2006-04-28 11:29:00
1楼
too easy,so you'd better finish it yourself!!ok??
回复
引用
举报
syd
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:220
注册:2001年5月08日
发表于:2006-04-28 16:36:00
2楼
LD X1
SET Y1
LDI X1
OUT T1 K200
LD T1
RST Y1
回复
引用
举报
吴倩
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:62
注册:2006年4月17日
发表于:2006-04-28 17:01:00
3楼
ld x1
ldi m34
set m100
回复
引用
举报
九哥哥
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 16回
年度积分:0
历史总积分:67
注册:2003年6月06日
发表于:2006-04-28 17:04:00
4楼
LD X001
OUT T1 K200
LDI T1
OUT Y001
回复
引用
举报
濮家小鱼
关注
私信
精华:0帖
求助:2帖
帖子:38帖 | 386回
年度积分:0
历史总积分:1320
注册:2004年10月18日
发表于:2006-04-28 20:35:00
5楼
LDX1
SET Y1
PLF X1
OR M0
ANI T0
OUT M0
OUT T0 K20
LD T0
RST Y1
回复
引用
举报
会的不多
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 35回
年度积分:0
历史总积分:37
注册:2006年4月27日
发表于:2006-04-29 17:51:00
6楼
啊!!!
回复
引用
举报
liuhongshan
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:66帖 | 905回
年度积分:0
历史总积分:2778
注册:2006年4月01日
发表于:2006-04-29 18:35:00
7楼
其实只用辅助继电器也可以实现的
回复
引用
举报
罗远强
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 89回
年度积分:0
历史总积分:116
注册:2003年10月01日
发表于:2006-04-29 20:46:00
8楼
就按照syd写的那样就可以实现。
欢迎进入www.gongkongjhh.com或www.gongkong.id666.com探讨技术问题
回复
引用
举报
weixiu
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 25回
年度积分:0
历史总积分:75
注册:2005年11月04日
发表于:2006-04-29 22:56:00
9楼
回复
引用
举报
gxzyj110
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 405回
年度积分:0
历史总积分:172
注册:2003年6月14日
发表于:2006-04-30 10:24:00
10楼
ld x0
pls m0
ld m0
or y1
ani t0
out y1
ld x0
plf m1
ld m1
or m2
ani t0
out m2
out t0 k200
end
回复
引用
举报
石头的温柔
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 118回
年度积分:0
历史总积分:367
注册:2006年4月25日
发表于:2006-04-30 14:24:00
11楼
这么简单的程序,自己慢慢学吧!
回复
引用
举报
利刃
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:56帖 | 426回
年度积分:0
历史总积分:617
注册:2005年12月26日
发表于:2006-04-30 14:30:00
12楼
程序很简单,最好自己做。大家帮人也不要误导人家啊!像 硫化机高手,你这是帮倒忙!
回复
引用
举报
ifeng
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 27回
年度积分:0
历史总积分:64
注册:2005年5月19日
发表于:2006-04-30 14:33:00
13楼
ld x1
or y1
out y1
out t10 k200
ld y1
ani t10
rst y1
是比較好的﹐不管你的x1是觸發還是檔位按鈕
回复
引用
举报
ifeng
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 27回
年度积分:0
历史总积分:64
注册:2005年5月19日
发表于:2006-04-30 14:35:00
14楼
前面的x1應上升沿
回复
引用
举报
ifeng
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 27回
年度积分:0
历史总积分:64
注册:2005年5月19日
发表于:2006-04-30 14:38:00
15楼
回复
引用
举报
ifeng
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 27回
年度积分:0
历史总积分:64
注册:2005年5月19日
发表于:2006-04-30 14:46:00
16楼
因為x1是按一下。應該是觸發鈕
回复
引用
举报
张克营
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 23回
年度积分:0
历史总积分:45
注册:2006年4月15日
发表于:2006-04-30 15:26:00
17楼
这是
一个典型的延时断定时器
LD X1
OR Y1
ANI T0
OUT Y1
ANI X0
OUT T0 K200
回复
引用
举报
怀军
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 178回
年度积分:0
历史总积分:237
注册:2002年11月13日
发表于:2006-04-30 22:11:00
18楼
syd 的好
回复
引用
举报
王兴志
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 132回
年度积分:0
历史总积分:209
注册:2005年9月18日
发表于:2006-04-30 23:08:00
19楼
syd的有缺陷,我要是按着X1不松手,你说Y1会在K200后断开吗?这个程序要用上升沿来做!
回复
引用
举报
云锋
关注
私信
精华:1帖
求助:4帖
帖子:252帖 | 5541回
年度积分:0
历史总积分:30376
注册:2005年6月24日
发表于:2006-05-01 13:17:00
20楼
同意楼上的,第一句改成LDP X1就可以了。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
如何上传永宏PLC程序到计算机...
[13040]
西门子S7-300PLC模拟量接线常...
[8981]
两个时间继电器怎么让另一个...
[9234]
工控老鬼 西门子S7200入门&精...
[8427]
PLC有输入,没有输出
[23788]
工控老鬼 工控人生之 在现场...
[8817]
不同类型的PLC之间的连网通讯...
[9706]
简单的编程,谁能试试?
[10057]
用时间继电器控制电磁阀
[10842]
可编程控制器视频教程免费下...
[10226]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
3
4
下一页
尾页